资源简介
摘要:本文件规定了建筑消防设施的技术要求、评定方法和评定规则。本文件适用于辽宁省行政区域内既有建筑的消防设施评定工作。
Title:Technical Regulations for Building Fire Assessment
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
《建筑消防评定技术规程》DB2102T 0054—2022是一部重要的地方性标准,旨在规范建筑消防评定的技术要求和方法。以下将对其中一些关键条款进行深度解读。
首先,关于消防安全布局的规定。第4.1.3条指出,“建筑物的平面布置应符合防火分区的要求,并且各功能区域之间应当有明确的分隔措施。”这意味着在建筑设计阶段就必须考虑到火灾发生时如何有效控制火势蔓延。例如,在大型商场中,不同店铺间需要设置防火墙或耐火等级较高的隔断材料来确保一旦某一区域起火不会迅速波及整个建筑。
其次,在安全疏散方面,第5.2.7条规定:“每个防火分区至少应有两个不同方向的安全出口,并且主要出入口宽度不得小于1.4米。”这条规定是为了保证紧急情况下人员能够快速撤离到安全地带。对于高层住宅楼而言,则要求每层都设有两个以上的逃生楼梯,并且这些楼梯必须直接通向室外或者经过防烟前室后才能到达地面。
再者,有关自动灭火系统的安装与维护,第6章强调了定期检查的重要性。“自动喷水灭火系统、气体灭火装置等设施每年至少进行一次全面检测,并记录存档。”这不仅有助于及时发现潜在隐患,还能确保设备处于良好状态以应对突发状况。同时,还提到培训操作人员掌握正确使用方法的内容,这对于充分发挥自动灭火系统效能至关重要。
此外,关于电气防火管理也有明确规定。第7章提到,“配电箱内接线整齐规范,导线连接牢固可靠;电缆桥架穿越防火墙处应采用防火封堵材料严密封闭。”这些细节看似简单但往往决定了能否避免因电气故障引发火灾事故。
最后,在应急照明与疏散指示标志设置上,第8章提出了具体要求。“疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面或柱面上设置灯光型疏散指示标志,其间距不宜大于20米。”这项措施可以为人们在黑暗环境中提供清晰指引,提高自救能力。
以上只是该规程部分内容的简要分析,实际应用中还需结合具体情况灵活运用相关规定,确保建筑消防安全万无一失。