资源简介
摘要:本文件规定了城市公园防雷技术的基本要求、防雷分类、防雷措施、接地系统及检测与维护。本文件适用于湖南省内城市公园的雷电防护设计、施工、检测和维护。
Title:Technical Specification for Lightning Protection in Urban Parks
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
湖南省地方标准《城市公园防雷技术规范》(DB43/T 2065-2021)为城市公园的防雷设计与施工提供了具体的技术指导。以下选取其中的重要条文进行详细解读。
在公园内设置避雷装置时,第5.1.1条规定:“公园内的建筑物、构筑物应按照GB 50057的相关规定安装防雷装置。”这意味着无论是亭台楼阁还是游乐设施等固定建筑,都必须遵循国家通用防雷标准来设计和安装避雷针、引下线以及接地装置。这确保了即使遭遇雷击,也能有效保护人员安全并减少财产损失。
第5.2.3条指出:“高杆灯、景观塔等高耸设施应设独立的接闪器,并且其接地电阻值不应大于10Ω。”高杆灯和景观塔由于高度较高容易成为雷电袭击的目标,因此需要单独设置接闪器以增强防护效果。同时,严格的接地电阻要求可以进一步提高这些设施的抗雷击能力。
第5.3.2条规定:“儿童游乐场设备宜采用无金属结构或对金属部件采取绝缘处理措施。”考虑到儿童天性活泼好动,在玩耍过程中可能直接接触游乐设施,所以特别强调要避免使用金属材料或者对金属部分进行绝缘改造,从而降低因雷击引发触电事故的风险。
第5.4.1条提到:“公园内的监控摄像头、广播系统等弱电设备需配备浪涌保护器。”弱电设备虽然电压较低但同样容易受到雷电感应的影响而损坏,安装浪涌保护器可以在雷电流通过时吸收多余的能量,保障设备正常运行。
此外,第6章还特别强调了施工验收环节的重要性,要求所有防雷工程完成后必须由专业机构进行全面检测,确保各项指标符合设计要求后才能投入使用。这样不仅能够及时发现并整改存在的问题,也为后续长期稳定运行奠定了坚实的基础。
总之,《城市公园防雷技术规范》通过对不同类型的设施提出针对性强、操作性强的要求,旨在全面提升城市公园的整体防雷水平,为广大市民创造更加安全舒适的休闲环境。