资源简介
摘要:本文件规定了轨道交通车辆高压细水雾灭火装置的设置与安装技术要求、试验方法及验收规则。本文件适用于北京市轨道交通车辆中高压细水雾灭火装置的设计、制造、安装和验收,其他地区可参照执行。
Title:Technical Specification for Installation and Setting of High-pressure Fine Water Mist Fire Extinguishing Devices in Rail Transit Vehicles
中国标准分类号:P 61
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
DB12/T 1171-2022《轨道交通车辆高压细水雾灭火装置设置与安装技术规范》是天津市发布的关于轨道交通车辆消防设备的重要标准。以下对部分关键条款进行详细解读。
4.1.1 高压细水雾灭火装置应设置在车厢内可能发生火灾的重点部位如配电柜、蓄电池箱等处。这一规定明确了装置的设置范围,确保覆盖高风险区域。
5.2.3 管道应采用不锈钢材质并进行内外表面防腐处理。这要求保证管道具有良好的耐腐蚀性能,延长使用寿命。
6.3.2 控制系统应具备自动、手动和应急三种操作模式。这种设计能适应不同情况下的使用需求,提高系统的可靠性和灵活性。
8.2.1 安装前应对所有组件进行检查验收。此条强调了安装前质量控制的重要性,避免因部件问题影响整体效果。
9.1.1 系统调试时应模拟实际火灾场景进行全面测试。通过真实环境下的演练,可以验证系统性能是否符合预期。
这些条款从设置位置、材料选择、功能配置到施工验收和调试都提出了具体要求,为轨道交通车辆消防安全提供了有力保障。