资源简介
摘要:本文件规定了桥梁超高性能水泥基复合材料组合加固技术的基本要求、设计方法、施工工艺及质量验收等内容。本文件适用于采用超高性能水泥基复合材料进行组合加固的桥梁工程。
Title:Code for Composite Strengthening Technology of Bridges using Ultra-high Performance Cement-based Composites
中国标准分类号:P 43
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
《DB61/T 1610-2022桥梁超高性能水泥基复合材料组合加固技术规范》是陕西省发布的关于桥梁结构加固的重要技术标准。以下将对规范中的几个关键条文进行详细解读。
一、适用范围
该规范适用于采用超高性能水泥基复合材料(UHPC)进行桥梁结构加固的设计、施工及验收工作。对于UHPC材料的选择、配合比设计以及施工工艺都有明确要求,确保加固效果满足桥梁承载力和耐久性的需求。
二、材料性能要求
1. UHPC的抗压强度不应低于150MPa。
2. 抗拉强度应不低于15MPa。
3. 弹性模量需达到50GPa以上。
4. 收缩率不得超过0.05%。
这些指标直接关系到加固后的桥梁能否有效抵抗外部荷载作用,特别是对于抗震性能有较高要求的桥梁尤为重要。
三、施工准备
在正式施工前,应对原结构进行全面检测评估,确定需要加固的具体部位和范围。同时要保证施工现场环境清洁干燥,并做好模板支设、钢筋绑扎等准备工作。特别需要注意的是,UHPC拌合时水胶比控制在0.25左右,以保证最佳的工作性和力学性能。
四、施工过程控制
1. 浇筑过程中应分层进行,每层厚度控制在20-30mm之间。
2. 振捣采用高频振动器,避免出现漏振现象。
3. 养护期间保持适宜温度(一般为20±3℃),相对湿度大于95%,养护时间不少于7天。
严格遵循上述步骤可以有效提升加固层与原有构件之间的粘结强度,从而增强整体结构的安全性。
五、验收标准
1. 外观检查:表面平整光滑,无明显裂缝;
2. 力学性能测试:按照规定取样送检,各项指标均需符合设计要求;
3. 实体检测:通过超声波或雷达扫描等方式验证加固效果。
只有当所有检验项目均达标后才能判定为合格工程。
六、注意事项
1. 施工人员必须经过专业培训方可上岗作业;
2. 不同季节条件下需调整拌合用水量及养护措施;
3. 若发现异常情况应及时停工并上报处理。
总之,《DB61/T 1610-2022》为桥梁UHPC组合加固提供了科学合理的指导依据,在实际应用中应严格按照规范执行,确保工程质量可靠。