资源简介
摘要:本文件规定了超低能耗公共建筑设计、施工、验收、运行管理及性能评价的技术要求。本文件适用于山东省内新建、改建和扩建的超低能耗公共建筑。
Title:Technical Standard for Ultra-Low Energy Consumption Public Buildings
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.200
封面预览
拓展解读
DB37/T 5237-2022《超低能耗公共建筑技术标准》是山东省地方标准,为推动超低能耗建筑在公共建筑领域的应用提供了重要的技术依据。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:
1. 建筑围护结构热工性能
标准要求建筑外墙、屋面和外窗等围护结构的热工性能应达到较高水平。例如,外墙传热系数不应大于0.45 W/(m²·K),屋面传热系数不应大于0.40 W/(m²·K)。这些指标旨在减少建筑物的热量损失,提高能源利用效率。
2. 气密性要求
建筑物的气密性是确保超低能耗的重要因素之一。标准规定,公共建筑的气密性应符合现行国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106的要求,并且在正压10Pa条件下,每小时的空气渗透量不应超过0.6次换气。这一要求有助于防止冷风渗透和热能流失。
3. 可再生能源利用
标准鼓励在建筑中采用太阳能光伏、太阳能热水系统等可再生能源技术。具体来说,新建公共建筑应优先考虑设置太阳能光伏板,其装机容量应满足至少10%的建筑用电需求。同时,对于具备条件的项目,宜结合地源热泵或空气源热泵技术,以进一步降低化石能源的使用。
4. 室内环境质量
室内环境质量直接影响使用者的舒适度与健康。标准强调,室内温度、湿度、噪声及空气质量均需达到优良标准。特别是在夏季,室内温度不宜高于26℃,冬季不低于18℃。此外,室内CO₂浓度应控制在1000ppm以下,确保良好的通风效果。
5. 节能运行管理
为了保证超低能耗建筑的实际运行效果,标准还提出了完善的节能运行管理制度。包括建立能源管理系统,定期监测并记录建筑能耗数据;制定合理的节能措施,如优化照明系统、调整空调运行时间等。通过科学有效的管理手段,可以最大限度地发挥建筑节能潜力。
以上内容涵盖了DB37/T 5237-2022的主要亮点,希望对理解和实施该标准有所帮助。