资源简介
摘要:本文件规定了采用回弹法检测普通混凝土抗压强度的技术要求、检测方法、结果计算与评定。本文件适用于普通混凝土抗压强度的现场检测,不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土检测。
Title:Technical Specification for Rebound Hammer Test of Compressive Strength of Concrete
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.100.30
封面预览
拓展解读
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DB37/T 2366-2022)是山东省地方标准,用于指导通过回弹法检测混凝土的抗压强度。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
1. 适用范围:本标准适用于自然养护或蒸汽养护的普通混凝土结构构件抗压强度的检测。但不适用于检测遭受冻害、化学腐蚀、火灾等特殊情况下混凝土的抗压强度。
2. 术语和定义:
- 回弹仪:一种利用弹簧驱动重锤冲击混凝土表面产生弹性波来测量混凝土硬度的仪器。
- 测区:在混凝土构件上选定的一块区域,用于进行回弹测试。
3. 检测前准备:
- 确保回弹仪处于正常工作状态,并定期校准。
- 检查被测混凝土表面是否清洁、平整且无松动颗粒。
4. 检测方法:
- 在每个测区内均匀布置不少于16个测点,测点间距不宜小于30mm。
- 对每个测点进行两次回弹值读取,取平均值作为最终结果。
- 记录测区内的碳化深度值。
5. 数据处理与强度推定:
- 根据测得的回弹值和碳化深度值,按照标准提供的表格或公式计算混凝土抗压强度换算值。
- 当同一构件内有多个测区时,应以最小的测区强度值作为该构件的代表值。
6. 质量控制:
- 每次检测都需记录详细的检测条件及环境因素。
- 定期对回弹仪进行维护保养,确保其准确性。
7. 安全注意事项:
- 操作人员需接受专业培训,熟悉设备使用方法。
- 在施工现场作业时,注意周围环境的安全性,避免发生意外事故。
以上内容涵盖了标准中的关键部分,有助于理解和正确应用该规程进行混凝土抗压强度的检测工作。希望这些信息能帮助您更好地掌握这一技术规程的核心要点。