    DB37T 2365-2022 《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》
    后装拔出法混凝土抗压强度检测技术工程质量
    18 浏览2025-06-03 更新pdf2.23MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了后装拔出法检测混凝土抗压强度的术语和定义、基本规定、测试设备、检测方法、结果计算与评定等内容。本文件适用于既有结构和新建结构中混凝土抗压强度的现场检测。
    Title:Technical Specification for Rebound Hammer Test of Compressive Strength of Concrete by Post-Installed Pullout Method
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.100.30

  • 封面预览

    DB37T 2365-2022 《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》
  • 拓展解读

    DB37/T 2365-2022《后装拔出法检测混凝土抗压强度技术规程》是山东省地方标准,主要用于规范后装拔出法在混凝土抗压强度检测中的应用。以下是对规程中一些重要条文的详细解读:

    1. 适用范围

    规程适用于新建、改建、扩建工程中普通混凝土抗压强度的现场检测。不适用于检测龄期超过1000天或遭受冻融、化学侵蚀等特殊环境影响的混凝土结构。

    2. 术语和定义

    - 后装拔出法:通过在混凝土表面安装拔出装置,并施加拉力使锚固件从混凝土中拔出,以此测定混凝土抗压强度的方法。

    - 锚固件:用于固定拔出装置的部件,通常为膨胀螺栓或其他专用设备。

    3. 仪器设备

    - 使用的拔出仪应具有足够的量程和精度,其最大允许误差不应超过±1%。

    - 每次使用前需校准拔出仪,确保测量结果准确可靠。

    4. 检测步骤

    - 准备工作:清理测试区域表面,确保无松动颗粒或杂质。

    - 安装拔出装置:将锚固件牢固地固定在混凝土表面上。

    - 施加载荷:以均匀速度施加拉力直至锚固件完全脱离混凝土。

    - 数据记录:记录下最终拔出力值,并根据公式计算混凝土抗压强度。

    5. 数据处理与结果评定

    - 根据测得的最大拔出力,利用规程提供的回归方程换算成相应的混凝土抗压强度值。

    - 当同批构件检测数量较多时,建议取样不少于10个点,且每个测区面积不宜小于400平方厘米。

    6. 安全措施

    - 操作人员必须经过专业培训,熟悉设备性能及操作流程。

    - 现场作业时应佩戴必要的个人防护装备,如手套、护目镜等。

    以上内容是对DB37/T 2365-2022规程中关键部分的简要说明,实际应用过程中还需结合具体项目情况严格按照规程执行。