    DB22T 5129-2022 超低能耗居住建筑节能设计标准
    超低能耗居住建筑节能设计保温隔热气密性
    22 浏览2025-06-03 更新pdf2.55MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了超低能耗居住建筑节能设计的基本原则、热工性能要求、供暖与空调系统设计、通风系统设计及可再生能源应用等内容。本文件适用于吉林省新建、改建和扩建的超低能耗居住建筑设计。
    Title:Energy-saving Design Standard for Ultra-low Energy Consumption Residential Buildings
    中国标准分类号:P52
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    DB22T 5129-2022 超低能耗居住建筑节能设计标准
  • 拓展解读

    《DB22/T 5129-2022超低能耗居住建筑节能设计标准》是吉林省地方性标准,旨在指导超低能耗居住建筑的设计与建造。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:

    建筑围护结构热工性能

    标准要求外墙传热系数不应大于0.35 W/(m²·K),外窗传热系数不应大于1.3 W/(m²·K)。这比普通节能建筑的要求更为严格,目的是减少热量损失,提高建筑保温效果。通过采用高效保温材料和优化构造设计,可以有效实现这一目标。

    外门窗气密性

    规定外门窗气密性等级应不低于6级。这意味着在风速为7.5m/s的情况下,每小时每平方米的空气渗透量不得超过1.5m³。高气密性的门窗能够防止冷风渗入及室内暖空气流失,对于维持室内舒适度至关重要。

    新风系统

    要求居住建筑必须设置带热回收功能的新风系统,且热回收效率不低于75%。新风系统的应用不仅保证了室内空气质量,还减少了因通风换气造成的能量浪费。合理选择热回收装置类型(如全热交换器)并确保其正常运行是达到此要求的关键。

    热桥处理

    强调所有可能产生热桥的地方都需采取措施加以控制。例如,在混凝土梁柱与墙体连接处使用隔热材料包裹,以降低局部区域的热量传递速度。良好的热桥处理有助于保持整体建筑的保温性能。

    可再生能源利用

    鼓励利用太阳能热水系统、光伏发电等可再生能源来满足部分生活热水需求或电力供应。具体实施时应根据项目实际情况评估资源条件和技术可行性,并结合国家相关政策给予适当支持。