资源简介
摘要:本文件规定了雄安新区电力设施在防汛防涝方面的规划设计原则、技术要求和管理措施。本文件适用于雄安新区内电力设施的防汛防涝规划设计及相关管理工作。
Title:Design Code for Flood Prevention and Drainage of Power Facilities in Xiongan New Area
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:27.010
封面预览
拓展解读
《雄安新区电力设施防汛防涝规划设计规范》(DB1331/T 032-2022)是一部专门针对雄安新区电力设施防汛防涝设计的行业标准。该标准结合了雄安新区特殊的地理环境和气候条件,对电力设施的防汛防涝规划提出了具体要求。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
首先,在选址与布局方面,标准明确指出电力设施应尽量避开低洼地带、泄洪通道及洪水易发区域,并且需要充分考虑周边地形地貌以及历史洪水水位情况。对于不可避免位于高风险区的情况,则需采取更加严格的防护措施,如抬高设备安装高度、设置防水墙等。
其次,在结构设计上强调了抗洪能力的重要性。例如规定变电站屋顶标高至少高于当地百年一遇洪水位0.5米以上;电缆沟道进出口处应安装防水闸门或挡板,并具备自动关闭功能;户外配电装置基础面不得低于地面0.3米,并在外侧设置排水沟渠等。
再者,关于防雷接地系统也有特别说明。要求所有金属构件均须可靠连接至接地网,确保雷击时能迅速导走电流而不造成损害;同时建议采用复合型接地材料以提高耐腐蚀性和使用寿命。
此外还提到应急供电保障机制的设计,包括但不限于备用电源配置、快速切换装置安装等内容,旨在保证在极端天气条件下仍能够维持基本电力供应。
最后值得注意的是,本标准特别注重全过程管理理念的应用,从前期勘察评估到后期运行维护都给出了指导性意见。比如定期检查维护各项防护设施的状态,及时更新改造老化部件;建立健全应急预案体系,开展模拟演练提高应对突发事件的能力等等。
总之,《雄安新区电力设施防汛防涝规划设计规范》不仅体现了国家对于新区建设高标准严要求的态度,也为其他类似地区提供了宝贵的经验借鉴。通过严格执行这些规范,可以有效提升区域内电力系统的安全性与可靠性,为居民生活生产提供坚实保障。