资源简介
摘要:本文件规定了电能计量装置的配置原则、技术要求、选型及安装规范。本文件适用于江苏省内新建、扩建和改建的电力用户电能计量装置的设计、配置、验收和运行管理。
Title:Code for Configuration of Electric Energy Metering Installation
中国标准分类号:F20
国际标准分类号:27.120
封面预览
拓展解读
DB32/T 991-2022《电能计量装置配置规范》是江苏省地方标准,规定了电能计量装置的配置要求。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读:
1. 适用范围
标准适用于江苏省内10kV及以上电压等级的新建、改建和扩建工程中的电能计量装置配置。这一条明确了标准的适用范围,确保了在江苏省范围内,所有相关工程项目都需遵循此规范。
2. 计量点设置原则
计量点应设置在产权分界处或合同约定的地点。对于专线供电用户,应在变电站出线侧设置主计量点,并在用户受电端设置辅助计量点。这一规定旨在明确计量点的位置,以保证计量的准确性和公平性。
3. 计量装置配置要求
- 对于10kV及以上电压等级的电能表,应采用0.5S级或更高等级的电子式多功能电能表。
- 互感器的准确度等级不应低于0.2S级电流互感器和0.2级电压互感器。
这些要求确保了电能计量的高精度,满足了现代电力系统对计量数据准确性的需求。
4. 二次回路设计
- 二次电缆应选用屏蔽电缆,且屏蔽层应可靠接地。
- 二次回路的导线截面积不应小于2.5mm²。
这些措施可以有效防止电磁干扰,提高信号传输的质量和稳定性。
5. 验收与调试
- 新装电能计量装置在投运前必须进行现场验收,包括外观检查、接线正确性检查及误差测试等。
- 调试完成后,需记录详细的调试报告并存档备查。
这些步骤保证了电能计量装置在投入使用前达到设计要求和运行条件。
6. 维护与管理
- 应建立电能计量装置的定期巡检制度,周期不超过一年。
- 当发现异常时,应及时处理并记录。
这些管理措施有助于及时发现并解决潜在问题,延长设备使用寿命。
以上内容为DB32/T 991-2022中部分重要条文的解读,希望对理解和应用该标准有所帮助。