资源简介
摘要:本文件规定了城镇供热直埋预制保温球墨铸铁热水管道的术语和定义、材料要求、结构设计、制造工艺、检验方法及验收规则。本文件适用于城镇供热系统中工作压力不大于1.6MPa、介质温度不高于130℃的直埋预制保温球墨铸铁热水管道的设计、制造与安装。
Title:Technical Specification for Prefabricated Insulated Ductile Iron Hot Water Pipes for Urban Heating
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:27.140
封面预览
拓展解读
DB22/T 5125-2022《城镇供热直埋预制保温球墨铸铁热水管道技术标准》是吉林省发布的关于城镇供热系统中直埋预制保温球墨铸铁热水管道的技术规范。该标准对材料、设计、施工、验收等方面进行了详细规定,确保管道系统的安全性和耐久性。以下是对标准中一些重要条文的解读。
首先在材料方面,标准要求球墨铸铁管材应符合GB/T 13296的规定,其抗拉强度不应小于420MPa,延伸率不应小于7%。保温层材料应选用聚氨酯泡沫塑料,其密度应在40kg/m³至60kg/m³之间,导热系数不应大于0.03W/(m·K),并且具有良好的防水性能和机械强度。
其次在设计方面,标准明确了管道的设计压力应根据供热系统的工作压力确定,并留有一定的安全裕度。同时,管道的埋设深度需考虑土壤冻结深度、地下水位以及外部荷载等因素的影响。此外,还规定了管道的最小弯曲半径为公称直径的8倍,以防止因过度弯曲导致的应力集中。
再者在施工方面,标准强调了施工前必须进行详细的现场勘查和技术交底工作。安装过程中,球墨铸铁管之间的连接应采用柔性接头,以适应温度变化引起的热胀冷缩。对于保温层的施工,要求在清洁干燥的环境下进行,避免油污、灰尘等污染物影响粘结效果。
最后在验收方面,标准指出整个工程完成后,需要进行全面的质量检查,包括但不限于外观检查、尺寸测量、水压试验以及保温性能测试。只有当所有项目均达到标准要求时,方可视为合格。
综上所述,《城镇供热直埋预制保温球墨铸铁热水管道技术标准》从材料选择到具体施工再到最终验收都提供了明确指导,这对于保障城镇供热系统的稳定运行具有重要意义。