资源简介
摘要:本文件规定了文物建筑雷电防护装置检测的术语和定义、基本要求、检测内容与方法、检测结果的处理以及检测周期。本文件适用于北京市行政区域内文物建筑雷电防护装置的检测工作。
Title:Code for Lightning Protection Device Inspection of Cultural Heritage Buildings
中国标准分类号:P64
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
文物建筑由于其独特的建筑结构和文化价值,对防雷装置的要求非常严格。《DB11/T 2016-2022 文物建筑雷电防护装置检测规范》为这类建筑的防雷工作提供了详细的指导。以下是一些关键条款及其详细解读:
1. 适用范围:该规范适用于北京市行政区域内具有文物保护单位称号的建筑物、构筑物以及与文物古迹相关的附属设施的雷电防护装置检测。
2. 术语和定义:
- 雷电防护装置:由接闪器、引下线、接地装置及其他连接导体组成的系统。
- 接闪器:接收直接雷击的装置,如避雷针、避雷带等。
- 引下线:将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
- 接地装置:埋入地中并直接与大地接触的金属导体或导体群。
3. 检测周期:定期检测是确保雷电防护装置有效性的关键。一般情况下,文物建筑的雷电防护装置应每年检测一次。在雷雨季节前完成检测尤为重要。
4. 检测内容:
- 外观检查:包括接闪器是否有腐蚀、断裂现象,引下线是否完好无损,接地装置是否暴露在外等。
- 电气连续性测试:使用专用仪器测量接闪器、引下线及接地装置之间的电阻值,确保其不超过规定限值(通常不大于10Ω)。
- 接地电阻测量:通过专业设备检测接地装置的接地电阻,确保符合设计要求。
5. 特殊要求:
- 对于木结构为主的文物建筑,在选择材料时需特别注意耐火性能,并采取措施防止因雷击引发火灾。
- 在安装防雷装置时要充分考虑不影响文物的整体风貌,尽量隐蔽安装。
6. 安全操作规程:
- 检测人员必须经过专业培训并持有相应资格证书才能上岗作业。
- 进行高空作业时必须佩戴安全装备,遵守高处作业的安全规定。
- 使用的所有仪器设备均需定期校准,保证测量数据准确可靠。
7. 记录与报告:每次检测后都应当形成书面报告,详细记录检测过程中的发现及处理建议,并提交给相关部门备案存档。
以上内容仅为部分重点条文解读,具体实施时还需结合实际情况参照完整版标准执行。希望这些信息能帮助您更好地理解和应用《DB11/T 2016-2022 文物建筑雷电防护装置检测规范》。