摘要:本文件规定了城市轨道交通变电所运行与检修的技术要求、管理流程和安全规范。本文件适用于城市轨道交通系统中变电所的日常运行、维护及检修工作。
Title:Code for Operation and Maintenance of Substations in Urban Rail Transit
中国标准分类号:P 56
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
DB45/T 2526-2022《城市轨道交通变电所运行检修规程》是广西壮族自治区发布的关于城市轨道交通变电所运行与维护的重要地方标准。以下将对规程中的一些关键条款进行深入解读。
首先,规程明确了变电所设备的日常巡检要求。根据第5.1条,变电所应每日至少进行两次全面巡检,重点检查变压器、断路器等主要设备的运行状态。这不仅有助于及时发现潜在故障,还能有效预防事故发生。
其次,在设备维护方面,第7.3条指出,对于高压开关柜,每年至少需要进行一次停电检修,包括清洁、紧固连接点以及测试绝缘性能。这一规定旨在确保设备长期处于良好工作状态,延长使用寿命。
再者,关于故障处理部分,规程在第8.2条中强调了快速响应机制的重要性。一旦发生故障,工作人员必须在接到通知后30分钟内到达现场,并尽快恢复供电。同时,还要求建立详细的故障记录档案,为后续分析提供依据。
最后,规程特别提到安全操作规范,见第4.1条。所有进入变电所工作的人员都必须接受专业培训并持有相应资格证书,穿戴必要的防护装备,严格遵守各项规章制度。