资源简介
摘要:本文件规定了城市轨道交通消防设备设施的维护保养和检测的技术要求、工作流程及管理规范。本文件适用于广西壮族自治区内城市轨道交通运营单位对消防设备设施的维护保养与检测工作。
Title:Maintenance and Inspection Regulations for Fire Protection Equipment and Facilities in Urban Rail Transit
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
DB45/T 2527-2022《城市轨道交通消防设备设施维保检测规程》是广西壮族自治区发布的关于城市轨道交通消防设备设施维护保养和检测的技术规范。该标准对城市轨道交通消防设备设施的维护保养周期、检测内容及方法等作出了明确规定,以确保设备处于良好的运行状态,保障运营安全。
以下为部分重要条文的详细解读:
1. 适用范围
本标准适用于广西壮族自治区内新建、改建、扩建的城市轨道交通工程中的消防设备设施的维护保养与检测工作。这明确了标准的应用场景,即仅限于广西壮族自治区内的城市轨道交通项目,包括地铁、轻轨等。
2. 术语和定义
标准中对“维护保养”、“检测”等术语进行了明确界定。“维护保养”是指为了保持设备正常工作性能而进行的检查、清洁、调整、润滑、更换易损件和必要修理等活动;“检测”则是指通过仪器或工具对设备的工作状态进行测量和评估的过程。这些定义有助于统一各方在实际操作中的理解。
3. 维护保养的基本要求
(1)维护保养工作应由具备相应资质的专业人员执行,并且需要建立详细的维护保养记录档案。
(2)维护保养频率应当根据设备类型和使用情况确定,一般情况下每月至少进行一次全面检查。
(3)每次维护保养后都必须填写相应的记录表单,包括但不限于日期、地点、参与人员、发现的问题以及采取的措施等内容。这样可以保证后续追溯性和责任划分清晰。
4. 具体设备的维护保养细则
- 火灾自动报警系统:每年应对整个系统的线路进行全面测试,确保所有探测器能够准确响应火警信号;同时每半年需清洗一次感烟探测器表面灰尘。
- 消防栓系统:每个季度都要打开末端试水装置检查水压是否符合要求,发现问题及时维修;每年还需做一次全面的功能性试验。
- 防排烟系统:每半年至少启动一次风机运行,观察其运转状况;每年度内则要完成一次完整的联动测试,验证当发生火灾时系统能否正确启动并有效排除烟雾。
- 应急照明与疏散指示标志:每季度巡查一遍,确保灯具完好无损且能正常发光;每年度还需进行一次放电测试,确认电池容量足够支持应急时间要求。
5. 检测报告编制
完成全部维护保养程序之后,相关单位应当出具正式的检测报告。报告中除了包含基本信息外,还应该详细列出本次维护保养的具体内容、结果评价以及下一步建议等内容。此外,对于存在缺陷或者隐患的地方,必须提出具体的整改措施,并跟踪落实情况直至整改完毕为止。
6. 监督管理机制
各级政府主管部门应当加强对辖区内各城市轨道交通项目的监督力度,定期组织第三方机构开展专项检查活动。一旦发现未按标准执行的情况,将依法依规予以处罚。同时鼓励社会各界积极参与监督举报工作,共同促进城市轨道交通消防安全管理水平不断提高。
综上所述,《城市轨道交通消防设备设施维保检测规程》不仅为行业内提供了科学合理的指导原则,也为保障公众生命财产安全奠定了坚实基础。希望广大从业者能够严格遵守相关规定,在日常工作中注重细节管理,努力提升整体服务质量。