摘要:本文件规定了易燃易爆场所防雷装置检测的技术要求、检测方法和判定准则。本文件适用于山西省行政区域内易燃易爆场所防雷装置的检测。
Title:Technical Specification for Lightning Protection System Testing in Flammable and Explosive Sites DB14/T 036-2022
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
《DB1408T036-2022易燃易爆场所防雷装置检测技术规范》是针对易燃易爆场所防雷工作制定的技术标准。以下选取部分重要条文进行详细解读。
5.1.1 防雷装置的定期检测周期应为每半年一次,首次检测应在投入运行后3个月内完成。这一规定旨在确保防雷装置始终处于良好状态,及时发现并消除隐患。半年一次的频率可以有效覆盖雷雨季节,而首次检测的时间要求则保证了新设备投入使用后的安全性。
5.2.3 接闪器的安装高度应高于被保护物最高点不小于0.5米,并且接闪器的所有金属部件应相互连接形成电气通路。这样做的目的是为了确保雷电流能够顺利导入大地,避免雷击时产生电位差引发事故。
6.3.2 检测接地装置时,接地电阻值不应大于4欧姆。如果实际测量值超过此限值,则需采取措施降低接地电阻,如增加垂直接地体或扩大水平接地体面积等。接地电阻大小直接影响雷电流泄放效果,因此必须严格控制在规定范围内。
7.1.4 对于独立避雷针,其与被保护建筑物之间的最小水平距离不得小于3米;与其他防雷装置间的最小间距也不得小于5米。这些距离要求是为了防止反击现象的发生,保障人员和设备的安全。
以上条文体现了该规范对易燃易爆场所防雷工作的严格要求,各相关单位应严格按照标准执行,以确保安全生产环境。