资源简介
摘要:本文件规定了综合管廊运行维护的基本要求、管理职责、运行维护内容与方法、安全与应急管理及档案管理等。本文件适用于安徽省行政区域内已建成并投入使用的综合管廊的运行维护工作。
Title:Technical Code for Operation and Maintenance of Utility Tunnels
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:93.020 -
封面预览
-
拓展解读
DB34/T 4288-2022《综合管廊运行维护技术规程》是安徽省发布的关于城市综合管廊运行维护的重要技术标准。该标准对综合管廊的日常管理、设施设备维护以及应急处理等方面进行了系统规范,为保障综合管廊安全稳定运行提供了依据。
重点条款解读如下:
一、关于日常巡查
标准第5.1条规定:综合管廊应实行每日不少于两次的日常巡查制度。巡查内容包括廊体结构是否有裂缝、变形等情况,通风、排水等附属设施是否正常运行,监控报警系统是否工作有效等。特别强调要关注电缆沟内的电缆接头温度,超过规定值时应及时处理。这要求运维人员具备高度的责任心和专业技能,通过定期检查及时发现潜在问题。
二、关于设施设备维护
第6.2条指出,综合管廊内的消防设施每季度至少进行一次全面检查,确保灭火器、自动喷淋系统等处于良好状态。对于电气设备,则需每月开展一次绝缘测试,并做好记录。此外,还要求定期清理通风口积尘,保持空气流通顺畅。这些措施旨在预防火灾事故的发生,同时避免因电气故障导致的停电等问题。
三、关于应急响应
标准第7.3条明确,在发生突发事件如漏电、漏水等情况时,现场工作人员必须立即启动应急预案,并通知相关部门。同时要求建立24小时值班制度,配备足够的应急物资,如沙袋、抽水泵等。这体现了对突发状况快速反应的要求,有助于最大限度减少损失。
四、关于档案管理
第8.1条规定,综合管廊运行维护单位应建立健全档案管理制度,将所有巡查记录、维修台账、检测报告等资料归档保存,期限不得少于五年。这样做不仅便于追溯历史数据,也为后续改扩建提供参考依据。
-