    摘要:本文件规定了自贡彩灯室外灯组防雷技术的基本要求、防雷设计原则、施工与验收要求以及维护管理措施。本文件适用于自贡彩灯室外灯组的防雷设计、施工、验收及日常维护工作。
    Title:Technical Specification for Lightning Protection of Outdoor Lantern Groups in Zigong Lanterns
    中国标准分类号:P61
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DB 5103T 30-2022 自贡彩灯 室外灯组防雷技术规范
  • 拓展解读

    《DB 5103T 30-2022自贡彩灯室外灯组防雷技术规范》是专门针对自贡彩灯这种具有地方特色的文化产品制定的技术标准。以下选取部分重要条文进行详细解读:

    一、适用范围

    该标准适用于四川省自贡市区域内,采用金属结构制作且安装在户外的大型彩灯灯组的防雷设计、施工及验收工作。

    二、术语和定义

    明确了一些专业术语如“接闪器”、“引下线”等概念,这些术语为后续条款提供了准确的概念基础。

    三、基本要求

    1. 彩灯灯组的设计应充分考虑其所在区域的雷电活动强度,并根据实际需要采取相应的防护措施。

    2. 灯组的基础部分必须与建筑物的防雷系统有效连接,确保雷电流能够安全导入大地。

    四、防雷装置

    1. 接闪器:推荐使用避雷针或避雷带作为接闪器,其位置应覆盖整个灯组顶部并超出最高点至少0.5米。

    2. 引下线:每根引下线的截面积不应小于50平方毫米,且应沿着灯组立柱内侧敷设至地下接地体。

    3. 接地装置:接地电阻值不得超过10欧姆,建议采用垂直接地极和水平接地网相结合的方式形成综合接地系统。

    五、施工要求

    1. 在安装过程中要严格按照设计图纸执行,不得随意更改设计方案。

    2. 所有电气连接处均需牢固可靠,并做防腐处理以延长使用寿命。

    3. 完工后应对全部防雷设施进行全面检查测试,确认符合相关指标后再投入使用。

    六、维护管理

    规定了定期检查维护的具体内容和频率,比如每年雨季来临之前都要对所有防雷设备进行一次全面检测,发现问题及时维修更换。