资源简介
摘要:本文件规定了66kV及以下电压等级交联聚乙烯绝缘海底电缆线路交接试验的项目、方法和技术要求。本文件适用于66kV及以下电压等级交联聚乙烯绝缘海底电缆线路的交接试验,其他类似电压等级的海底电缆线路可参照执行。
Title:Test Specifications for Handover of 66kV and Below XLPE Insulated Submarine Cable Lines
中国标准分类号:K51
国际标准分类号:29.120.20
封面预览
拓展解读
《DB32/T 4365-2022 66kV及以下电压等级交联聚乙烯绝缘海底电缆线路交接试验规范》是一部专门针对66kV及以下电压等级交联聚乙烯绝缘海底电缆的交接试验制定的技术标准。该标准对海底电缆在安装完成后进行全面的性能检测,确保其满足安全运行的要求。以下选取了部分重要条文进行详细解读:
1. 绝缘电阻测试
标准要求对海底电缆进行绝缘电阻测量,这是评估电缆整体绝缘状况的基本方法。根据第5.1条的规定,绝缘电阻测试应使用不低于10000兆欧表,并且绝缘电阻值不应低于每公里0.5兆欧。这一规定旨在排除电缆在运输、储存和敷设过程中可能受到的机械损伤或水分侵入导致的绝缘下降问题。
2. 直流耐压试验
按照第5.2条的要求,直流耐压试验是验证电缆主绝缘强度的关键步骤。试验电压为额定电压的2倍加上1kV,持续时间为5分钟。通过此试验可以有效发现电缆内部存在的缺陷如气隙、杂质等,同时也能检查出由于制造工艺不当引起的局部放电现象。
3. 局部放电检测
第5.3条强调了局部放电测量的重要性,特别是对于高压系统而言。当施加的电压达到1.5倍额定电压时,允许的最大局部放电量不得超过10皮库仑。这项检测能够灵敏地捕捉到电缆绝缘层中微小但潜在危险的缺陷,从而避免因这些缺陷引发的重大故障。
4. 导体直流电阻测试
依据第5.4条,导体直流电阻测试用于确认电缆的实际载流能力是否符合设计要求。测试应在环境温度下进行,计算得出的结果需与制造商提供的数据对比分析。如果偏差超过±2%,则需要进一步调查原因并采取相应措施。
5. 外护套电气强度试验
为了保证电缆外护套具有良好的防水防潮性能,标准在第5.5条提出了相应的试验方法。具体操作是在外护套表面施加直流电压10kV,保持时间至少为1分钟,期间不允许出现击穿或闪络情况。这项检验有助于保障电缆长期处于复杂海洋环境中仍能保持良好状态。
6. 接头与终端附件检查
最后,在第5.6条中特别指出对接头和终端附件进行全面细致的检查同样不可或缺。包括但不限于外观完整性、密封性以及连接牢固程度等方面。只有确保所有接头处无任何瑕疵才能保证整个输电系统的稳定可靠运行。
综上所述,《DB32/T 4365-2022》涵盖了从绝缘性能到机械结构等多个方面的严格要求,为66kV及以下电压等级交联聚乙烯绝缘海底电缆提供了全面而科学的交接试验指导方案。这些规定的实施不仅有助于提高工程项目的质量水平,还能有效延长设备使用寿命,降低维护成本。