    摘要:本文件规定了变能组合式防雷接地装置的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于交流标称电压10kV及以下配电系统中使用的变能组合式防雷接地装置。
    Title:Technical requirements for variable energy combined lightning protection grounding device
    中国标准分类号:K52
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    DB32T 4363-2022 变能组合式防雷接地装置技术要求
  • 拓展解读

    DB32/T 4363-2022《变能组合式防雷接地装置技术要求》是一项江苏省地方标准,旨在规范变能组合式防雷接地装置的设计、制造和使用。以下将从几个关键方面对标准的重要条文进行深入解读。

    设计与材料选择

    标准中明确指出,变能组合式防雷接地装置的设计应充分考虑其工作环境,确保在各种气象条件下都能有效发挥作用。材料的选择上,必须采用耐腐蚀性强、导电性能优良的材料,如不锈钢或铜材,以保证长期使用的可靠性。此外,对于不同材质之间的连接处,需采取适当的防腐措施,防止因电化学反应导致的损坏。

    安装要求

    安装过程中,首先需要确保基础结构稳固可靠,所有组件间的连接必须牢固且接触良好。标准特别强调了接地网布局的重要性,建议采用环形或多点接地方式,这样可以更好地分散雷电流,减少局部热效应的影响。同时,在实际操作时,应严格按照设计图纸施工,并做好隐蔽工程的记录备案工作。

    性能测试

    为了验证装置的实际效果,标准规定了一系列严格的测试项目。其中包括但不限于接地电阻测量、冲击电流承载能力试验以及耐压强度检测等。这些测试不仅能够评估产品的基本性能指标,还能帮助发现潜在问题并及时整改。值得注意的是,所有测试结果都应当符合相关国家标准或行业标准的要求。

    维护保养

    良好的维护是延长设备使用寿命的关键所在。根据该标准,定期检查各部件的状态显得尤为重要,特别是接头部位是否有松动现象,表面是否出现明显锈蚀等情况。一旦发现问题应及时处理,必要时更换受损零件。另外,还应该建立完善的档案管理制度,记录每次维护的具体内容及时间,便于后续追溯。

    总之,《变能组合式防雷接地装置技术要求》为相关领域的从业者提供了全面而细致的操作指南,有助于提高整个行业的技术水平和服务质量。通过遵循这一标准,不仅可以保障人们的生命财产安全,同时也促进了绿色低碳发展理念的落实。