资源简介
摘要:本文件规定了北京市建筑工程中供暖工程施工工艺的技术要求、施工方法、质量验收标准及注意事项。本文件适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建的建筑工程中的供暖工程施工。
Title:Construction Engineering Technology Regulations Part 14: Heating Engineering - Beijing Standard DB11T 1832.14-2022
中国标准分类号:P57
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB11/T 1832.14-2022《建筑施工工艺规程 第14部分:供暖工程》是北京市地方标准,于2022年发布实施。该标准对供暖工程施工过程中的技术要求、操作流程和质量控制等方面进行了详细规定。以下将选取部分重要条文进行深度解读。
关于材料进场检验
标准中明确规定,所有用于供暖系统的材料设备在进场时必须进行严格检查验收。包括但不限于管材、阀门、散热器等主要部件的规格型号是否符合设计图纸要求,外观有无损伤或缺陷,以及相关的质量证明文件是否齐全有效。对于保温材料还应检测其导热系数、密度等物理性能指标是否达标。只有经过合格验收的材料才能进入施工现场使用,这是保证整个供暖系统安全稳定运行的基础环节。
安装前准备
在正式开始安装之前,需要完成一系列准备工作。首先是要熟悉施工图纸和技术规范,确保每位参与人员都清楚自己的职责范围及具体任务;其次是现场勘查,确认预留孔洞位置准确无误,并做好必要的防护措施防止交叉作业造成损坏;最后还要根据实际情况合理安排施工进度计划,协调好各专业之间的配合关系,避免出现窝工现象影响整体工期。
管道敷设与连接
管道敷设应当遵循水平直通原则尽量减少弯头数量以降低阻力损失。当采用焊接方式连接时应注意保持焊缝均匀饱满不得有气孔夹渣等缺陷;若选择法兰连接则要保证密封面平整光滑且螺栓拧紧力矩符合标准要求。此外,在穿越墙体楼板等处还需增设套管保护,并采取适当措施防止冷桥效应发生。
散热器安装
散热器安装高度一般为距地面600mm左右便于后期维护保养。固定支架必须牢固可靠能够承受满负荷工作状态下的重量变化。连接管道时要注意坡度设置以利于空气排放和积水排出。同时还需要注意避免遮挡门窗等开口部位以免影响室内通风换气效果。
调试与验收
系统调试阶段主要包括单机试运转、联合调试两个步骤。单机试运转主要是测试各独立组件的功能是否正常;而联合调试则是验证整个系统能否按照预期目标高效运转。验收过程中除了检查各项指标是否达到设计要求外,还应对隐蔽工程进行复查确保没有遗漏隐患存在。
通过以上几个方面的深入分析可以看出,《建筑施工工艺规程 第14部分:供暖工程》不仅涵盖了从前期准备到后期维护全过程的技术要点,而且强调了每个细节的重要性。只有严格按照这些规定执行才能够建造出既美观又实用的供暖设施。