  • DB13T 5609-2022 数据中心能源效率限额引导性指标

    DB13T 5609-2022 数据中心能源效率限额引导性指标
    数据中心能源效率限额引导性指标PUE
    25 浏览2025-06-03 更新pdf0.62MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了数据中心能源效率限额的引导性指标,包括能效限定值、节能评价值和先进值等内容。本文件适用于河北省内新建、改建和扩建的数据中心项目的规划、设计、建设和运营阶段的能源效率评估与管理。
    Title:Energy Efficiency Limit Guiding Index for Data Centers
    中国标准分类号:F01
    国际标准分类号:35.200

  • 封面预览

    DB13T 5609-2022 数据中心能源效率限额引导性指标
  • 拓展解读

    DB13T 5609-2022是河北省地方标准,规定了数据中心能源效率的限额和引导性指标。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:

    1. 能源效率定义:标准明确数据中心的能源效率是指数据中心总能耗与IT设备能耗的比例。这一定义为评估数据中心能效提供了统一的标准,便于不同规模和类型的数据中心进行横向对比。

    2. 能源效率限额:对于新建数据中心,A级数据中心的能源效率不应超过1.4,B级不超过1.6,C级不超过1.8。而对于既有数据中心,A级、B级和C级的能源效率分别不应超过1.6、1.8和2.0。这些限额旨在推动数据中心提高能效,减少能源消耗。

    3. 引导性指标:标准还提出了更高的能效目标作为引导性指标,即A级数据中心不超过1.2,B级不超过1.4,C级不超过1.6。这些指标鼓励数据中心采用更先进的节能技术和管理措施,以达到国际先进水平。

    4. 测量与计算方法:标准详细规定了如何准确测量和计算数据中心的总能耗和IT设备能耗,确保数据的真实性和可比性。这包括对冷却系统、照明系统等辅助设施能耗的具体要求。

    5. 持续改进机制:标准强调数据中心应建立能源管理体系,定期评估和优化能源使用情况,通过技术创新和管理优化不断提升能效水平。

    以上内容为企业在设计、建设和运营数据中心时提供了明确的指导,有助于实现节能减排的目标。