资源简介
摘要:本文件规定了装配式型钢组合结构基坑支护的设计、施工、验收及维护的技术要求。本文件适用于采用装配式型钢组合结构进行基坑支护的建筑工程。
Title:Technical Specification for Pit Support of Assembled Steel Combination Structure
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.060
封面预览
拓展解读
DB37/T 5223-2022《装配式型钢组合结构基坑支护技术规程》是山东省发布的关于装配式型钢组合结构在基坑支护工程中应用的技术规范。以下将对规程中的几个关键条文进行详细解读。
关键条文解读
# 4.1.2 型钢选型与布置
该条款规定了型钢的选择应根据基坑深度、土质条件以及施工环境等因素综合考虑。建议优先选用Q235B或Q345B钢材,确保其强度和韧性满足设计要求。同时,型钢的布置需遵循均匀分布原则,以保证整体结构的稳定性。具体布置时,水平间距不宜大于2米,竖向间距则依据实际工况调整,但最大不得超过3米。
# 5.2.3 连接节点设计
本条规定了连接节点的设计必须采用可靠的连接方式,如焊接或高强度螺栓连接。对于焊接连接,焊缝质量应达到二级以上标准;而对于螺栓连接,则要求使用不低于8.8级的高强度螺栓,并且所有螺栓均需拧紧至设计扭矩值。此外,在特殊情况下还需增加防松措施,比如安装弹簧垫圈或采用双螺母锁紧。
# 6.3.1 施工监测
施工期间应对支护结构进行全面监测,包括但不限于沉降观测、位移测量及应力监控等内容。监测频率一般为每天一次,当发现异常情况时应及时加密监测次数直至问题解决为止。所有监测数据应当及时整理归档,并由专业技术人员定期分析评估,以便采取相应补救措施保障施工安全。
# 7.1.5 拆除顺序
关于拆除工作的执行,《规程》明确指出必须按照“先支撑后拆卸”的原则操作,即先解除内支撑系统然后再逐步拆除外部框架构件。同时强调在整个拆除过程中要始终保持施工现场整洁有序,避免因材料堆放不当而造成安全隐患。
通过上述内容可以看出,《装配式型钢组合结构基坑支护技术规程》不仅涵盖了从前期准备到后期维护全过程的技术要点,还特别注重了安全性与经济性的平衡,在实际应用中具有很强的指导意义。施工单位在实施相关项目时应严格遵守各项规定,确保工程质量符合标准要求。