资源简介
摘要:本文件规定了消防车道、救援场地和窗口标识的设置要求、尺寸、颜色、位置及维护管理等内容。本文件适用于广东省内新建、改建、扩建的民用建筑及工业建筑中消防车道、救援场地和窗口标识的设计、施工、验收及维护管理。
Title:Setting Specifications for Fire Lanes, Rescue Sites and Window Signs
中国标准分类号:P67
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
《DB4412T 19-2022消防车道、救援场地和窗口标识设置规范》是由广东省标准化协会发布的,旨在提高建筑消防安全水平,确保消防车通行顺畅及救援行动高效开展。以下将对部分关键条款进行深度解读。
一、关于消防车道的设置要求
第5.1条明确规定:建筑物沿街部分长度超过150米或总长度超过220米时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,可沿建筑物两个长边设置消防车道。这一规定主要是基于消防车辆的转弯半径以及操作空间的需求考虑,保证消防车辆能够顺利进入建筑内部进行灭火作业。
第5.2条指出:消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4米;消防车道坡度不宜大于8%。这是为了满足大多数常规消防车辆的基本通行条件,同时考虑到雨雪天气下路面湿滑对车辆行驶的影响。
二、有关救援场地的规定
第6.1条规定:高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的四分之一且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地。该场地的坡度不宜大于3%,场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等应能承受重型消防车的压力。此条款强调了救援场地对于高层建筑的重要性,要求其具备足够的承载能力以应对紧急情况下的重载需求。
第6.2条提到:供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。这有助于在火灾发生时快速获取水源,保障供水不间断。
三、窗口标识的相关要求
第7.1条要求:建筑外墙上供消防人员进入的窗口应设置明显标志。标志的颜色宜为红色,形状可以是圆形或者矩形。这样做的目的是为了让消防员能够在第一时间识别出可以进入建筑内部的位置,从而加快救援速度。
第7.2条补充说明:标志应安装在窗口上方中心位置,距离地面高度为1.5米至1.8米之间。这样的高度既方便消防员观察又不会被轻易遮挡,提高了标志的有效性和实用性。
以上内容只是本标准中的一部分重点条款解析,全面理解和执行这些规定对于提升建筑物的整体消防安全至关重要。希望各相关单位和个人能够严格按照标准要求做好消防车道、救援场地和窗口标识的设计与维护工作。