摘要:本文件规定了玻璃温室设计与安装的基本要求、结构设计、材料选用、施工安装及验收等内容。本文件适用于浙江省内新建、改建和扩建的玻璃温室工程的设计与安装。
Title:Design and Installation Specifications for Glass Greenhouses
中国标准分类号:B 72
国际标准分类号:65.020
封面预览
拓展解读
DB33/T 2514-2022《玻璃温室设计与安装规范》是浙江省地方标准,旨在为玻璃温室的设计、施工和验收提供技术依据。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读。
选址与布局
标准第4.1条规定了玻璃温室的选址应符合城市总体规划和土地利用规划,并且要避免选择地质灾害频发区域。这要求在项目初期就进行全面的环境评估,确保温室建设不会对周边生态环境造成破坏,同时也要保障设施的安全性。
结构设计
对于结构设计部分,标准第5章提出了具体要求。其中第5.2条指出玻璃温室的主要承重构件如立柱、横梁等必须采用钢材或其他具有足够强度的材料制成,并且要有防腐处理措施。这是因为温室长期处于潮湿环境中,容易发生腐蚀问题,影响使用寿命。此外,还强调了连接件的选择和安装精度,以保证整个结构体系稳定可靠。
光照系统
关于光照系统的配置,标准第6章特别提到玻璃的选择至关重要。第6.3条规定所选用的玻璃透光率不得低于90%,并且需具备良好的保温隔热性能。这意味着不仅要考虑光线透过率,还要兼顾节能效果,比如使用双层或多层中空玻璃来减少热量损失。
环境调控
在环境调控方面,标准第7章给出了明确指示。第7.1条要求温室内部应配备完善的通风换气装置以及遮阳降温设施。特别是在夏季高温季节,有效的通风系统可以防止植物因过热而受损;而冬季则需要加强保温措施,比如加装内保温幕布等。
安全防护
安全始终是第一位的。标准第8章专门论述了安全防护相关内容。第8.2条明确规定所有外露金属部件都必须做防锈处理,并且所有操作平台和通道都要设置牢固可靠的护栏。另外,对于电气设备的安装也有严格规定,必须符合国家有关电器安全的标准,防止触电事故发生。
以上只是DB33/T 2514-2022标准部分内容的简要介绍及深入分析。实际应用过程中还需要结合具体情况灵活运用各项规定,确保最终建成的玻璃温室既满足功能需求又能长久稳定运行。