资源简介
摘要:本文件规定了浅层地源热泵系统工程的术语和定义、基本规定、系统设计、施工与质量检验、系统调试、验收及运行管理的要求。本文件适用于山西省内新建、改建和扩建的民用建筑中浅层地源热泵系统的工程设计、施工、验收及运行管理。
Title:Technical Specification for Shallow Geothermal Heat Pump System Engineering
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:91.200
封面预览
拓展解读
浅层地源热泵系统工程技术规范(DB14/T 2385-2021)是山西省发布的关于浅层地源热泵系统设计、施工和验收的重要技术文件。以下将对其中的关键条款进行深入解析。
地质条件调查与评价
该规范强调了地质条件调查的重要性,要求在工程实施前进行全面的地质勘察。重点包括土壤热物性测试,这是确定地埋管换热器长度的关键依据。规范指出,测试点应具有代表性,并且数量不得少于6个/万平方米。此外,还应评估地下水位变化对系统的影响,确保不会因水位下降导致土壤干化而影响换热效率。
换热器设计
对于水平埋管换热器的设计,规范明确要求埋管深度应在1.5米至3米之间,间距控制在3米至6米范围内。垂直埋管则需根据建筑物负荷需求计算所需孔数及每孔深度,通常单孔深度不宜超过120米。同时,规范还规定了换热器材料的选择标准,推荐使用高密度聚乙烯管材,并且管材壁厚不应低于2毫米。
管道连接与保温
规范特别提到管道连接处必须采用热熔焊接方式以保证密封性,避免渗漏现象发生。另外,所有外露部分均需采取有效的保温措施,防止热量损失。对于保温层厚度也有具体要求,例如直埋敷设时保温层厚度不得小于30毫米。
能效比要求
为了保证系统的经济性和环保性,规范设定了最低能效比标准。对于夏季供冷工况下的COP值不得低于3.5,冬季供暖工况下的SCOP值不得低于3.7。这不仅有助于提高用户满意度,同时也促进了节能降耗目标的实现。
安全防护措施
最后,在安全防护方面,规范提出了严格的防火防爆要求。所有电气设备必须符合国家相关标准,并设置独立接地装置。此外,还需定期检查维护整个系统,及时排除安全隐患。
以上是对DB14/T 2385-2021中几个核心内容的详细解读,希望可以帮助从业者更好地理解和应用这一标准。