摘要:本文件规定了集装箱式锂离子电池储能电站的防火设计、施工、验收及运行维护要求。本文件适用于新建、改建和扩建的集装箱式锂离子电池储能电站的防火工作。
Title:Fire Prevention Code for Containerized Lithium-ion Battery Energy Storage Stations
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220.50
封面预览
拓展解读
DB14/T 2490—2022《集装箱式锂离子电池储能电站防火规范》是山西省发布的关于锂离子电池储能电站防火设计的重要技术文件。以下选取部分关键条款进行深入解读。
5.1.1 条款指出储能系统应设置独立的防火分区。这一要求旨在防止火灾在不同区域之间蔓延,确保一旦发生火情能够有效控制火势范围。防火分区的设计需考虑电池模块布局、通风散热通道以及消防设施布置等因素。
6.3.2 强调了电池舱内应配置温度监测装置,并且报警阈值应低于电池热失控温度10℃以上。这有助于提前发现异常温升情况,为采取应急措施争取宝贵时间。同时要求监测数据实时传输至监控中心,以便远程掌握设备状态。
7.2.1 规定了储能系统周围5米范围内不得存放可燃物。此规定减少了潜在的助燃源,降低了外部因素引发火灾的风险。此外还要求电缆桥架等金属构件必须做防腐处理并可靠接地,以避免电化学反应导致起火。
8.1.1 明确提出储能站应配备自动灭火系统。推荐采用全淹没式七氟丙烷或气溶胶灭火剂,这些灭火介质具有良好的绝缘性能,不会对电池造成二次损害。同时要求灭火装置具备联动触发功能,在火灾探测器发出警报后立即启动喷射。
9.2.3 要求每组电池柜均应安装独立的排烟管道,并与站外大气连通。这样可以及时排出有毒烟雾,保护人员安全。并且规定排烟风机的功率应满足最大排烟量需求,确保有效排除有害气体。