    TFSS 130-2024 佛山标准 减压型倒流防止器
    减压型倒流防止器供水安全防回流污染管道系统水力性能
    15 浏览2025-06-01 更新pdf0.78MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了减压型倒流防止器的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于建筑给水系统中用于防止回流污染的减压型倒流防止器。
    Title:Foshan Standard for Pressure Reducing Backflow Preventer
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.140

  • 封面预览

    TFSS 130-2024 佛山标准 减压型倒流防止器
  • 拓展解读

    减压型倒流防止器是保障供水系统安全的关键设备,本次以《TFSS 130-2024 佛山标准》中关于减压型倒流防止器的核心技术要求变化为例进行深度解读。

    在老版标准中,对减压型倒流防止器的最小泄流量未做明确规定,这给实际应用带来了不确定性。新版标准对此作出了具体要求:当进口压力为0.4MPa时,最小泄流量应不低于0.75升/分钟。这一改动旨在确保设备在运行过程中能够有效防止因压力波动导致的误动作。

    该条款的应用方法如下:首先,在选型阶段需确认所选产品是否满足此最低泄流量要求,可通过查阅制造商提供的性能测试报告来验证;其次,在安装调试环节,要检查泄水口是否有畅通连接至排水设施的管道,并保证其口径符合设计规范;最后,在日常维护保养工作中定期检测实际工作状态下的泄流量,确保其始终处于合格范围内。这样可以有效避免因泄流量不足而导致的安全隐患,提高整个供水系统的可靠性与稳定性。