资源简介
摘要:本文件规定了干式电力变压器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压35kV及以下、频率50Hz的干式电力变压器。
Title:Foshan Standard for Dry-type Power Transformers
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.180
封面预览
拓展解读
本文以《TFSS 91-2024 佛山标准干式电力变压器》中关于温升限值的规定为切入点,重点分析其与旧版标准的主要差异及实际应用方法。
在TFSS 91-2024中,对干式电力变压器的绕组温升限值进行了调整。相较于旧版标准,新版将F级绝缘材料允许的最大温升从100K降低到了80K。这一变化旨在进一步提高设备的安全性和可靠性,减少因长期过热导致的绝缘老化问题。
具体应用时,设计人员需注意以下几点:首先,在选择变压器时应充分考虑环境温度的影响,确保计算出的实际温升符合新的限值要求;其次,对于已投运的设备,如果发现温升接近或超过新标准规定的上限,则应及时采取措施如优化冷却系统、降低负载率等手段来控制温升;最后,在日常运维过程中要加强对变压器温度监测,并定期检查绝缘状态,以便及时发现并处理潜在隐患。
通过以上解读可以看出,《TFSS 91-2024》通过对温升限值的严格规定,不仅反映了当前技术进步带来的更高安全需求,也为行业提供了更为科学合理的指导方向。