  • 资源简介

    摘要:本文件规定了严寒地区空气源热泵供暖系统的设计、施工、验收及运行维护的技术要求。本文件适用于严寒地区采用空气源热泵供暖系统的建筑设计、安装与管理。
    Title:Technical Code for Air-source Heat Pump Heating System in Cold Regions
    中国标准分类号:P55
    国际标准分类号:91.140.01

  • 封面预览

    DB23T 3297—2022 严寒地区空气源热泵供暖系统技术规程
  • 拓展解读

    《DB23/T 3297—2022 严寒地区空气源热泵供暖系统技术规程》是一部专门针对我国东北地区寒冷气候条件下的空气源热泵供暖系统制定的技术规范。以下从规程中的几个关键点出发,进行深度解读。

    系统设计要求

    在第5章“系统设计”中明确规定了空气源热泵系统的热负荷计算方法应按照GB/T 50736-2012《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》执行,并且强调了在严寒地区的特殊性,即需要考虑冬季极端低温条件对设备运行的影响。此外,还指出热泵机组的选型不仅要满足冬季供暖需求,还要兼顾夏季制冷功能,确保全年使用的经济性和可靠性。

    设备选型与安装

    根据第6章“设备选型与安装”,对于空气源热泵主机的选择,要求其名义工况下的制热量应大于或等于设计热负荷的1.2倍,以保证即使在部分负荷条件下也能稳定工作。同时,关于室外机的布置位置,规程建议避开建筑物阴影区以及可能积雪的地方,确保良好的自然通风环境。另外,在管道连接方面,强调使用柔性连接件减少震动传递,并且所有焊接部位必须经过无损检测确认合格后方可投入使用。

    能效评估与维护管理

    第8章“能效评估与维护管理”提出了定期监测系统性能系数(COP)的重要性,规定每年至少一次对整个系统的实际运行效率进行测试记录,并与初始设计值对比分析,发现问题及时调整优化。同时,规程还特别提到对于长期停用期间未采取防冻措施可能导致蒸发器结冰损坏的情况,需提前做好预防措施如添加防冻液等。

    以上三个方面只是该标准部分内容的简要概述,实际上还包括了很多细节性的条款比如施工质量控制、验收标准等等,这些都为确保严寒地区空气源热泵供暖系统的高效安全运行提供了科学依据和技术保障。