    摘要:本文件规定了水泵系统节能改造的技术要求、评估方法及实施步骤。本文件适用于工业和民用建筑中水泵系统的节能改造设计、施工、验收及运行管理。
    Title:Energy-saving Retrofit Technology Specification Part 1: Pump System
    中国标准分类号:F01
    国际标准分类号:27.040

  • 封面预览

    DB5104T 54.1-2022 节能改造技术规范 第1部分:水泵系统
  • 拓展解读

    DB5104T 54.1-2022《节能改造技术规范 第1部分:水泵系统》是一项专门针对水泵系统节能改造的技术标准。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。

    一、适用范围与术语定义

    标准适用于工业及民用建筑中的各类水泵系统节能改造项目,包括但不限于供水泵站、空调冷却水循环系统等。其中对“水泵系统”、“变频调速装置”等专业术语给出了明确的定义,有助于确保各方在实施过程中有统一的理解。

    二、基本要求

    1. 系统评估:在进行任何改造之前,必须对现有水泵系统的运行状况进行全面评估。这包括测量流量、扬程、效率等关键参数,并记录设备的使用年限和维护历史。

    2. 设计原则:强调采用高效节能的设计方案,优先考虑利用变频技术来优化水泵的工作状态,以达到最佳节能效果。同时要求设计方案应具有良好的可操作性和可靠性。

    三、节能改造措施

    1. 变频调速技术应用:对于经常处于部分负荷下工作的水泵,推荐使用变频器调节转速的方法来降低能耗。具体来说,当实际需求小于额定值时,通过减小电机转速来减少能量消耗。

    2. 泵组配置优化:建议根据用水量的变化规律合理安排多台泵并联或串联工作模式,避免长时间单泵满载运行造成浪费。此外还应注意选择合适的匹配方案,使得每台泵都能在其高效区段内稳定运转。

    3. 自动化控制策略:引入先进的控制系统实现对整个系统运行工况的实时监控与调整。例如设置智能启停逻辑,在非高峰时段自动关闭闲置设备;或者建立反馈闭环机制,依据监测到的数据动态调节阀门开度及泵速。

    四、验收与维护

    完成改造后需按照规定程序组织验收工作,重点检查各项性能指标是否满足设计要求。另外还需建立健全长期有效的保养制度,定期检查各部件的工作情况,及时发现潜在问题并予以处理,保证整个系统的持续高效运转。

    以上就是DB5104T 54.1-2022标准中部分内容的重要解读。希望这些信息能够帮助相关从业者更好地理解和执行这项技术规范,从而推动我国水泵系统的节能减排进程。