    摘要:本文件规定了加能站低压电涌保护器的选型原则、技术要求及安装规范。本文件适用于加能站内低压电涌保护器的选型与安装。
    Title:Guidelines for Selection and Installation of Low Voltage Surge Protective Devices in Refueling Stations
    中国标准分类号:K73
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    TJPALPDM 0008-2024 加能站低压电涌保护器选型与安装导则
  • 拓展解读

    在TJPALPDM 0008-2024《加能站低压电涌保护器选型与安装导则》中,有一项重要的更新是关于SPD(电涌保护器)的连接导线截面积要求。相比旧版标准,新版提高了对连接导线最小截面积的规定。

    以SPD I级试验为例,老版本中规定铜质连接导线的最小截面积为6mm²,而新版本将其提高到了10mm²。这一改动主要是基于近年来因雷击事故频发,需要进一步降低线路阻抗,减少残压,从而更好地保护后端设备的安全运行。

    那么如何正确应用这一条文呢?首先,在选择SPD时,除了考虑其标称放电电流、最大放电电流等参数外,还应仔细核对制造商提供的连接导线规格是否符合新标准的要求。其次,在实际安装过程中,要确保连接导线的实际使用长度尽可能短,并且尽量避免不必要的弯曲和接头,这样可以有效减小线路阻抗,提升防护效果。最后,定期检查维护也很关键,一旦发现连接导线有老化、损伤等情况,应及时更换,确保整个系统的可靠性。通过这些措施,能够更好地发挥SPD的作用,保障加能站内低压配电系统的安全稳定运行。