资源简介
摘要:本文件规定了公路全断面装配式钢筋混凝土箱涵的设计、施工及验收的技术要求。本文件适用于河南省内新建和改扩建公路工程中全断面装配式钢筋混凝土箱涵的设计与施工。
Title:Technical Regulations for Design and Construction of Full-section Prefabricated Reinforced Concrete Box Culverts in Highway Engineering
中国标准分类号:U46
国际标准分类号:93.080
封面预览
拓展解读
DB41/T 2279-2022《公路全断面装配式钢筋混凝土箱涵设计与施工技术规程》是河南省发布的关于装配式钢筋混凝土箱涵的设计和施工的技术规范。该标准对装配式箱涵的材料、结构设计、制造、安装及质量检验等方面进行了详细规定,以确保工程质量和安全性能。
材料要求
在第5章中,标准明确规定了装配式钢筋混凝土箱涵所使用的原材料必须符合国家现行有关标准的要求。例如,水泥应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,并且强度等级不低于42.5级;骨料应采用连续级配的碎石或卵石,其最大粒径不宜大于31.5mm;钢筋则需满足GB/T 1499的规定。
结构设计
标准第6章强调了装配式钢筋混凝土箱涵的设计原则。设计时应考虑荷载组合、抗震设防烈度等因素。箱涵的设计使用寿命不应低于50年。对于箱涵的截面形式,推荐使用矩形截面,同时要保证足够的抗弯刚度和抗剪能力。此外,还应对箱涵的基础处理提出具体要求,如基础承载力不得低于设计值等。
制造工艺
根据第7章的内容,预制构件应在专门的工厂内生产。工厂应具备完善的生产设备和技术人员,并建立严格的质量管理体系。每块预制构件都应有唯一的标识码以便追溯。在构件运输过程中,需采取措施防止损坏,并按照指定路线运送至施工现场。
施工安装
第8章详细描述了装配式钢筋混凝土箱涵的施工流程。首先需要做好现场准备工作,包括清理场地、设置临时排水系统等。接着是基础开挖与处理,必须严格按照设计图纸执行。箱涵吊装时应注意平衡起吊,避免碰撞损伤。接缝部位应采用防水密封材料进行处理,确保不渗漏。
质量控制
最后,在第9章里,标准提出了全面的质量检查制度。从原材料进场到成品出厂,再到最终竣工验收,每个环节都需要经过严格检测。特别是关键指标如混凝土强度、钢筋保护层厚度等必须达到设计要求。所有检测数据都要记录存档,作为日后维护管理的重要依据。
以上就是DB41/T 2279-2022《公路全断面装配式钢筋混凝土箱涵设计与施工技术规程》中一些核心条款的具体解析。遵循这些规范不仅能够提高工程建设效率,还能有效保障公共交通安全。