资源简介
摘要:本文件规定了节水灌溉工程自动控制系统的设计原则、系统组成、功能要求、性能指标及施工与验收要求。本文件适用于北京市范围内新建、改建和扩建的节水灌溉工程自动控制系统的设计与实施。
Title:Design Specification for Automatic Control System of Water-saving Irrigation Projects
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:65.020
封面预览
拓展解读
《DB11/T 722-2022节水灌溉工程自动控制系统设计规范》是北京市发布的关于节水灌溉工程自动控制的重要技术标准。以下是对该标准中一些关键条款的详细解读:
一、系统构成与功能要求
1. 系统应由数据采集单元、控制执行单元、通信网络和监控中心组成。其中数据采集单元负责实时监测田间环境参数,如土壤湿度、温度等;控制执行单元根据指令调节灌溉设备的工作状态;通信网络实现各单元之间的信息传递;监控中心则用于集中管理整个系统的运行。
2. 监控中心需具备以下基本功能:数据存储与查询、报警处理、远程操作、统计分析及报表生成。这些功能确保了管理人员能够及时掌握系统运行状况,并作出相应决策。
二、硬件选型原则
1. 数据采集设备应选用高精度传感器,其测量误差不得超过±5%,并且具有良好的抗干扰能力。这保证了所获取的数据准确可靠。
2. 控制器须满足IP65防护等级要求,能够在恶劣环境下长期稳定工作。同时还要支持多种协议接口(如RS485、Zigbee等),便于与其他设备互联互通。
三、软件开发指南
1. 软件架构应采用模块化设计思想,将不同功能划分为独立模块,方便后续维护升级。此外还需考虑系统的可扩展性,在未来新增功能时不会影响现有结构。
2. 对于算法部分,建议优先考虑模糊控制或神经网络等智能控制方法,以提高系统的适应性和鲁棒性。同时也要注意优化计算效率,避免因复杂度过高导致响应延迟。
四、安全防护措施
1. 在物理层面,应对关键节点设置门禁系统,并定期检查线路连接情况,防止人为破坏或意外故障发生。
2. 在逻辑层面,则需要实施权限分级管理机制,只有授权用户才能访问敏感信息或者修改配置文件。另外还应该部署防火墙软件来抵御外部攻击。
五、验收测试标准
1. 功能验证:检查所有预定的功能是否正常运作,包括但不限于手动/自动切换、定时任务执行、异常告警触发等。
2. 性能评估:通过模拟实际应用场景下的负载压力,考察系统的响应速度、资源占用比例等方面的表现。
3. 安全审计:确认各项安全策略得到有效落实,不存在明显的漏洞隐患。
综上所述,《DB11/T 722-2022节水灌溉工程自动控制系统设计规范》为相关项目的规划实施提供了全面细致的技术指导,值得广大从业者深入学习参考。