    摘要:本文件规定了砖板复合墙体日光温室的术语和定义、选址、设计要求、建造材料、施工工艺及质量验收等内容。本文件适用于河北省内砖板复合墙体日光温室的建设与验收。
    Title:Technical Regulations for Construction of Brick-Plate Composite Wall Solar Greenhouse
    中国标准分类号:B 72
    国际标准分类号:65.020

  • 封面预览

    DB13T 5575-2022 砖板复合墙体日光温室建造技术规程
  • 拓展解读

    DB13/T 5575-2022《砖板复合墙体日光温室建造技术规程》是河北省发布的关于日光温室建设的重要地方标准。该标准对砖板复合墙体的日光温室的设计、施工和验收等环节提出了具体要求,对于推动设施农业的发展具有重要意义。

    术语和定义

    标准中明确了“砖板复合墙体”这一概念,指由砖墙和保温板组合而成的墙体结构。这种结构既能保证墙体的承重能力又能提高保温性能,是现代日光温室建设中常用的墙体形式之一。

    材料选择与要求

    标准规定了用于构建砖板复合墙体的各种材料的技术指标。例如,砖材应符合GB/T 5101的规定,其强度等级不应低于MU10;保温板则需满足JG/T 483的要求,导热系数不大于0.04W/(m·K)。此外,还强调了水泥砂浆的配比及使用环境温度对材料性能的影响。

    设计原则

    在设计方面,标准提出了以下几点:

    1. 日光温室的方向宜坐北朝南或偏东5°以内,以最大限度地接收阳光。

    2. 墙体厚度根据当地气候条件确定,一般为0.6米至1.0米之间。

    3. 温室跨度不宜超过12米,长度可根据实际需要调整,但建议不超过80米。

    施工工艺

    施工过程中需要注意以下事项:

    - 砖砌体砌筑时要确保灰缝饱满,垂直度和平整度均需达到规范要求。

    - 保温板安装前应对基层表面进行清洁处理,并涂刷专用粘结剂。

    - 外墙防水层应在保温层之后铺设,采用防水卷材或涂料均可。

    验收标准

    最后,在工程竣工后需要按照相关规定进行全面检查验收。包括但不限于墙体的整体稳定性、保温效果以及防潮措施的有效性等方面。只有当所有项目都达标后才能交付使用。