摘要:本文件规定了汽车加油站防雷检测的检测点确认要求、方法和流程。本文件适用于江苏省内汽车加油站的防雷装置检测及相关安全评估活动。
Title:Lightning Protection Testing for Gas Stations - Inspection Point Confirmation
中国标准分类号:P63
国际标准分类号:13.260
封面预览
拓展解读
DB32/T 4267-2022《汽车加油站防雷检测技术规范》是一部专门针对汽车加油站防雷检测的技术标准。以下是对该标准中关于检测点确认部分的重要条文进行的详细解读。
5.1.1 接闪器检测
接闪器是用于接收直接雷击的主要装置,包括避雷针、避雷带和避雷网等。根据标准的要求,接闪器的安装应确保其能够有效地覆盖整个加油站区域,并且没有遗漏任何可能遭受直击雷的部分。检查时需要确认接闪器的高度是否符合设计要求,同时还要检查接闪器之间的连接是否牢固,以及是否存在腐蚀或损坏的情况。
5.1.2 引下线检测
引下线是从接闪器传导雷电流到接地装置的关键部件。标准指出,引下线的数量不应少于两根,并且它们应该均匀分布在整个建筑物周围。此外,引下线的材料必须具有良好的导电性能,且截面积不得小于规定的最小值。在实际检测过程中,需验证引下线的实际位置与设计图纸的一致性,同时检查引下线表面是否有明显的机械损伤或者化学侵蚀现象。
5.1.3 接地装置检测
接地装置的作用在于将雷电流安全导入大地,防止过电压对设备造成损害。本标准强调了接地装置的设计应当满足均压和分流的需求,以保证雷电流能够在最短时间内被有效地分散掉。对于埋地金属管道系统,要求其与接地装置之间保持足够的电气连续性。检测时应重点检查接地极的数量、布局合理性及其与土壤接触的质量,确保接地电阻值低于规定限值。
5.1.4 屏蔽措施检测
为了减少电磁干扰的影响,标准还提出了必要的屏蔽措施。这包括但不限于使用金属外壳包裹敏感电子设备,合理规划电缆路径以避免平行铺设等。具体来说,在加油站内部署的所有通信线路都应采用屏蔽电缆,并且两端均需可靠接地。另外,当有无线信号发射源靠近时,还需采取额外的防护手段来降低辐射强度。
以上就是DB32/T 4267-2022中关于汽车加油站防雷检测中有关检测点确认的一些关键内容解析。遵循这些指导原则可以帮助确保加油站的安全运营,有效预防因雷击事故而导致的各种损失。