资源简介
摘要:本文件规定了公共建筑节能监测系统的设计、施工、验收和运行维护的技术要求。本文件适用于山东省内新建、改建和扩建的公共建筑节能监测系统的建设与管理。
Title:Technical Standard for Energy Conservation Monitoring System of Public Buildings
中国标准分类号:P41
国际标准分类号:91.200
封面预览
拓展解读
《DB37/T 5197-2021公共建筑节能监测系统技术标准》是山东省地方标准,于2021年发布并实施。该标准对公共建筑节能监测系统的建设、运行和维护提出了具体要求,旨在提高公共建筑的能源利用效率,减少碳排放。以下是对标准中一些重要条文的详细解读:
系统设计与安装
条文:4.2.1
公共建筑节能监测系统的设计应遵循“分层分布式”原则,确保系统具有良好的扩展性和兼容性。
解读
这一条文强调了系统架构的重要性。分层分布式设计意味着系统可以分为多个层级,如现场设备层、网络通信层和应用管理层。这种设计方式不仅便于系统的维护和升级,还能有效降低故障风险。同时,兼容性要求使得不同品牌或型号的设备能够互联互通,这对于后期设备更新换代非常关键。
条文:4.3.1
传感器、变送器等前端设备的选择需满足精度等级不低于0.5级的要求,并且要具备防雷击保护功能。
解读
高精度传感器是保证数据准确性的基础。0.5级精度意味着测量误差控制在±0.5%以内,这对于能耗数据分析至关重要。此外,考虑到公共建筑环境中可能存在雷电活动频繁的情况,防雷击保护功能可以避免因雷击导致的数据丢失或设备损坏。
数据采集与传输
条文:5.1.1
数据采集频率应根据被测对象的不同而设定,一般情况下每分钟采集一次,特殊情况下可加密至每秒一次。
解读
数据采集频率直接影响到能耗监测的效果。对于常规的能耗统计分析,每分钟采集一次即可满足需求;而对于需要实时监控的重要参数(如空调系统运行状态),则需要更高的采集频率以捕捉瞬态变化。合理设置采集频率既能保证数据的完整性又能减轻数据存储压力。
条文:5.2.1
数据传输应采用加密措施保障信息安全,优先选用光纤作为主干网络介质。
解读
随着信息技术的发展,网络安全问题日益突出。将敏感的能耗数据通过加密手段进行保护可以有效防止信息泄露。光纤作为主干网介质具有带宽大、抗干扰能力强的优点,在长距离传输中尤为适用。
系统运行与维护
条文:6.1.1
系统投入使用后应定期进行校准检查,校准周期不超过一年。
解读
定期校准是为了确保所有测量仪器处于良好工作状态,从而维持整个监测系统的准确性。超过一年未进行校准可能会导致累积误差增大,影响后续的能耗评估工作。
条文:6.2.1
建立完善的档案管理制度,包括但不限于设备台账、维修记录及培训资料等内容。
解读
良好的档案管理有助于追踪设备的历史情况,方便日后查找问题根源。同时,完整的培训资料也有助于新员工快速熟悉系统操作流程,提升工作效率。
以上内容只是该标准部分内容的简要介绍,实际上还包括了许多其他方面的规定,比如节能效果评价方法、验收准则等。希望这些解读能帮助大家更好地理解和应用这个标准。