资源简介
摘要:本文件规定了高延性混凝土的原材料、配合比设计、性能要求、施工工艺及质量验收等内容。本文件适用于采用高延性混凝土进行既有建筑结构加固的设计、施工和验收。
Title:Technical Specification for Strengthening with High Ductility Concrete
中国标准分类号:P52
国际标准分类号:91.100
封面预览
拓展解读
DB37/T 5191-2021《高延性混凝土加固技术规程》是山东省地方标准,主要规定了采用高延性混凝土(DRC)进行建筑结构加固的设计、施工及验收要求。以下为规程中的关键条文解读:
设计部分
第4.1.2条:高延性混凝土的强度等级不应低于C40,并且其抗拉强度应不低于普通混凝土的2倍。
解析:此条明确了DRC的基本性能指标,强调其高强度和高韧性特性。通过确保DRC具有较高的抗拉强度,可以有效提高加固结构的整体抗震性能。
第4.2.3条:对于受弯构件,DRC加固层厚度不宜小于20mm,且与原构件表面粘结面积比例不应低于80%。
解析:该条款关注加固效果的有效性,规定了最小加固层厚度以保证足够的承载力提升,同时要求良好的粘结质量来防止剥离现象发生。
施工部分
第5.1.4条:施工前应对原有结构进行全面检查,包括裂缝宽度、钢筋锈蚀程度等,并根据实际情况调整加固方案。
解析:强调施工准备阶段的重要性,只有充分了解现有结构状况才能制定合理有效的加固措施,避免盲目操作导致安全隐患或资源浪费。
第5.2.6条:当气温低于5℃时,不得进行户外DRC施工;若必须作业,则需采取保温措施维持环境温度不低于10℃。
解析:考虑到低温会影响材料性能及施工质量,本条规定了适宜的施工条件,有助于保障工程质量和人员安全。
验收部分
第6.1.1条:竣工后应对加固工程质量进行综合评定,主要包括外观检查、强度检测以及使用功能测试三个方面。
解析:全面验收是确保加固工程达到预期目标的关键步骤。通过这三个方面的评估能够较为准确地判断加固效果是否满足设计要求。
以上只是规程中部分内容的简要分析,在实际应用过程中还需结合具体项目特点灵活运用相关规定。此外,规程还包含了更多细节如材料配比控制、养护周期等内容,建议相关从业者仔细研读并严格执行。