资源简介
摘要:本文件规定了智能建筑工程质量检测及验收的术语和定义、基本规定、检测内容与方法、验收要求以及资料管理等内容。本文件适用于山东省内新建、扩建和改建的智能建筑工程的质量检测及验收。
Title:Quality Testing and Acceptance Standard for Intelligent Building Engineering
中国标准分类号:P56
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
《DB37/T 5166-2020智能建筑工程质量检测及验收标准》是山东省针对智能建筑工程质量检测和验收制定的地方标准,该标准自2020年发布实施以来,在指导智能建筑工程的建设、确保工程质量方面发挥了重要作用。以下将选取部分重要条文进行详细解读。
首先,《DB37/T 5166-2020》明确了智能建筑工程质量检测的基本要求。根据标准第4.1条,智能建筑工程质量检测应遵循科学性、客观性和公正性的原则,检测机构需具备相应的资质,并且检测人员要持有有效的资格证书。这一规定强调了检测工作的专业性和权威性,确保检测结果的真实可靠,为后续的验收工作奠定了基础。
其次,标准在第5章中对智能建筑系统的检测内容进行了详细说明。其中第5.2条规定了综合布线系统检测的具体要求,包括缆线布放、连接器件安装以及标识等环节。例如,缆线的弯曲半径不得小于其外径的8倍,这不仅保证了缆线的安全使用,还延长了使用寿命。而连接器件的安装则需要牢固、接触良好,标识清晰准确,这些细节直接关系到整个系统的稳定运行。
再者,关于智能化集成系统检测,标准第5.3条指出,系统功能测试应涵盖数据采集、处理、存储、传输等多个方面。具体而言,对于数据采集部分,要求采集的数据完整、准确,无遗漏或错误;而对于数据传输,则需确保信号传输过程中的延迟时间不超过规定值。此外,系统还必须具备良好的容错能力和故障报警机制,一旦出现异常情况能够及时响应并记录相关信息。
另外,标准第6章专门就验收程序作出了明确规定。按照第6.2条的要求,在工程竣工后,建设单位应当组织相关单位共同参与验收工作。验收组成员应包括设计单位、施工单位、监理单位以及检测机构的专业技术人员。验收过程中,各方需严格按照既定方案执行各项检查任务,并形成书面报告存档备查。值得注意的是,若发现存在不符合规范的情况,必须限期整改直至达到合格标准为止。
最后,标准特别强调了安全防护措施的重要性。依据第7章的相关条款,所有涉及人身财产安全的关键设备设施都必须符合国家现行有关强制性标准的规定。比如视频监控系统不仅要保证图像清晰度达标,还需具备加密传输功能以防止信息泄露;同时还要定期开展维护保养工作,确保长期处于最佳状态。
综上所述,《DB37/T 5166-2020智能建筑工程质量检测及验收标准》从多个维度对智能建筑工程的质量管理提出了明确指示,无论是前期准备阶段还是后期实施阶段均有详细指引。只有严格遵守上述规定,才能真正实现智能建筑项目的高质量发展目标。