资源简介
摘要:本文件规定了动能回弹法检测混凝土抗压强度的技术要求、操作方法、数据分析及结果评定。本文件适用于采用动能回弹法对现场混凝土结构抗压强度的检测和评估。
Title:Technical Specification for Compressive Strength Testing of Concrete by Kinetic Rebound Method
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.100.30
封面预览
拓展解读
《动能回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DB37/T 5170-2020)是一部专门用于指导通过动能回弹法评估混凝土抗压强度的技术规范。以下是对该规程中一些关键条款的详细解读:
适用范围
本规程适用于新建、改建和扩建工程中普通混凝土抗压强度的检测。它不适用于遭受火灾、化学侵蚀或其他特殊环境影响后的混凝土结构。
检测仪器与设备
规程强调了使用符合国家相关标准的动能回弹仪,并要求定期校准以确保测量精度。此外,还规定了现场检测时应配备必要的辅助工具如钢砧等。
现场检测条件
在进行检测前,需确认混凝土表面干燥且清洁,无油污或松散层。同时,环境温度应在-4℃至+40℃之间,风速不超过5m/s。
测区布置
每个构件至少设置10个测区,相邻测区间距控制在2m以内。测区面积宜为200mm×200mm,并避开预埋件及明显缺陷区域。
数据处理与结果评定
根据回弹值计算得出的强度换算公式,结合碳化深度修正后得到最终的混凝土抗压强度推定值。当单个构件的最小强度值低于设计强度等级的85%时,则判定该构件不合格。
注意事项
规程特别提醒,在执行过程中应严格遵守操作规程,防止误操作导致数据偏差。另外,对于超高层建筑或大跨度桥梁等复杂结构,建议采用多种方法综合判断混凝土的实际性能。
以上是对DB37/T 5170-2020部分重要内容的解读,希望对从事建筑工程质量检测的专业人士有所帮助。