资源简介
摘要:本文件规定了装配式混凝土结构中钢筋套筒灌浆连接的设计、施工、质量验收及维护等要求。本文件适用于山东省内采用钢筋套筒灌浆连接的装配式混凝土结构工程。
Title:Technical Specification for Application of Steel Bar Sleeve Grouting Connection in Prefabricated Concrete Structures
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB37/T 5162-2020《装配式混凝土结构钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》是山东省地方标准,主要规范了装配式建筑中钢筋套筒灌浆连接的设计、施工及验收要求。以下选取部分关键条款进行深度解读:
4.1.1 钢筋套筒灌浆料性能要求
本条明确了灌浆料的基本性能指标,包括流动度、泌水率、膨胀率等。例如,初始流动度应不小于300mm,30分钟流动度保留值不低于260mm。这些指标确保了灌浆料在施工过程中具有良好的可操作性和填充性,从而保证接头的质量。
5.2.1 套筒选型与布置原则
该部分强调了根据构件类型选择合适的套筒,并合理布置以满足受力需求。对于预制剪力墙水平分布筋连接,推荐采用全灌浆套筒;而竖向钢筋则可根据具体情况选用直螺纹或半灌浆套筒。同时,需考虑施工便利性和经济性。
6.2.3 灌浆作业控制要点
此条详细规定了灌浆过程中的具体操作步骤和技术要求。比如,灌浆前必须清理干净连接部位,保持干燥无杂物;灌浆时应从下口注入直至上口溢出为止,避免空气滞留导致连接失效。此外,还特别指出当环境温度低于5℃时不宜进行室外灌浆作业。
8.1.1 检验批划分原则
关于检验批的划分,规程提出以每层为一个检验批次,且每个批次内至少抽取一个试件进行检测。这有助于及时发现并解决可能出现的问题,保障工程质量。
以上内容仅为规程部分内容摘录与解析,实际应用中还需结合工程实际情况全面理解和执行相关规定。