    摘要:本文件规定了钢筋混凝土综合管廊工程施工质量验收的术语和定义、基本规定、验收内容与方法及验收程序和组织。本文件适用于山东省内新建、改建和扩建的钢筋混凝土综合管廊工程施工质量的验收。
    Title:Code for Construction Quality Acceptance of Reinforced Concrete Utility Tunnel Engineering
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:93.020

  • 封面预览

    DB37T 5172-2020 钢筋混凝土综合管廊工程施工质量验收标准
  • 拓展解读

    DB37/T 5172-2020《钢筋混凝土综合管廊工程施工质量验收标准》是山东省地方标准,用于指导钢筋混凝土综合管廊工程的施工和质量验收工作。以下将选取部分重要条文进行详细解读。

    一、基本规定

    1. 1.1.1 综合管廊工程应按照设计文件和相关规范要求进行施工,并确保施工过程中的安全与质量控制。施工单位应当建立完善的质量保证体系,明确各级人员的质量责任,确保施工全过程受控。

    二、材料与设备

    2. 2.2.1 所有原材料如水泥、砂石等均需符合国家标准或行业标准,并提供产品合格证及检验报告。对于首次使用的新材料,必须经过试验验证后方可投入使用。此外,钢筋进场时要检查其规格型号是否与设计一致,并按批次抽样送检力学性能指标。

    三、基础工程

    3. 3.3.1 基坑开挖前应对地下管线情况进行详细调查,必要时采取保护措施避免损坏现有设施。基坑支护结构的设计与施工应由具有相应资质的专业机构完成,确保支护结构的安全性和稳定性。在基坑开挖过程中,应遵循分层开挖的原则,每层开挖深度不宜超过2米,并及时施作支撑系统。

    四、主体结构工程

    4. 4.4.1 模板安装前应对模板体系进行全面检查,确保模板平整度、垂直度满足要求。混凝土浇筑时应分层进行,每层厚度控制在30cm左右,振捣密实,防止出现蜂窝麻面现象。养护期间要保持适宜湿度,避免因水分蒸发过快导致裂缝产生。

    五、防水工程

    5. 5.5.1 防水层铺设前应对基层表面进行清理打磨,确保无油污灰尘等杂质附着。防水卷材搭接宽度不得小于100mm,接缝处应用专用胶粘剂粘牢压实。防水涂料施工时应注意涂刷均匀,厚度达到设计要求,且不得有漏涂现象发生。

    六、附属设施工程

    6. 6.6.1 排水沟槽开挖应根据实际情况调整坡度,保证水流畅通。预埋件位置准确,固定牢固,不得随意更改尺寸。电缆支架安装高度一致,排列整齐美观,便于日后维护检修操作。

    七、竣工验收

    7. 7.7.1 工程完工后,建设单位组织监理单位、施工单位共同开展验收工作。重点核查隐蔽工程记录资料是否完整齐全,实体质量是否符合设计及规范要求。对发现的问题及时整改到位,直至达到合格标准为止。

    以上就是关于DB37/T 5172-2020《钢筋混凝土综合管廊工程施工质量验收标准》中部分内容的深入解析。希望这些信息能够帮助大家更好地理解和执行该标准,在实际工作中提高工程质量管理水平。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB37T 5086-2021 建筑与市政工程绿色施工管理标准
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1