资源简介
摘要:本文件规定了复合土钉墙基坑支护的设计、施工、监测及验收的要求。本文件适用于山东省内采用复合土钉墙进行基坑支护的建筑工程。
Title:Technical Standard for Composite Soil Nailing Wall Excavation Support
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
复合土钉墙作为一种经济实用的基坑支护形式,在山东地区得到了广泛应用。《DB37/T 5145-2019复合土钉墙基坑支护技术标准》为该技术的应用提供了重要的技术依据。以下是对该标准中一些关键条款的深度解读。
设计阶段的重要规定
在设计方面,标准明确指出复合土钉墙的设计应根据工程地质条件、水文地质条件以及周边环境要求来确定。第5.1.3条规定了复合土钉墙的设计计算应包括整体稳定性验算、抗倾覆稳定性和抗滑移稳定性验算等内容。这表明设计时不仅要考虑单一因素的影响,还要综合评估各种可能的风险因素。
对于土钉长度的选择,标准建议结合土层特性及开挖深度合理确定。通常情况下,土钉长度不宜小于开挖深度的0.8倍,并且要确保土钉能够深入到稳定的土层之中。此外,还应对锚固体与土体之间的粘结强度进行充分评估,以保证结构的安全性。
施工过程中的重点要求
施工过程中,标准强调了严格控制施工质量的重要性。例如,第6.2.4条提到钻孔时应保持垂直度偏差不超过1%,并要求定期检查钻杆的直线度和定位精度。这有助于避免因施工误差导致的后续问题。
关于注浆工艺,标准提出了采用二次高压注浆法的要求,目的是提高土钉与周围土体间的密实度。同时,还规定了注浆材料的性能指标,如水泥浆的水灰比宜控制在0.45~0.5之间,确保浆液具有良好的流动性又能快速凝固。
检验与验收环节的关键点
检验与验收是保障工程质量的最后一道防线。标准第7章详细规定了检验项目和方法。其中,土钉抗拔承载力试验是一项重要内容,它直接关系到整个支护系统的安全性。试验数量不得少于总土钉数的1%,且不少于3根。当发现不合格时,应扩大检测范围直至合格为止。
另外,对基坑监测也有明确要求,包括沉降观测、水平位移观测等,这些数据将用于判断支护效果是否符合预期目标。一旦出现异常情况,应及时采取补救措施。
总之,《DB37/T 5145-2019复合土钉墙基坑支护技术标准》从设计到施工再到验收全过程都做出了细致的规定,为规范复合土钉墙的应用提供了科学指导。遵循这一标准不仅能够有效提升工程质量和安全性,还能促进相关技术的进步和发展。