摘要:本文件规定了强夯地基处理的设计、施工、质量检验与验收等技术要求。本文件适用于山东省内工业与民用建筑、市政工程、交通工程等领域的强夯地基处理工程。
Title:Technical Code for Dynamic Compaction Foundation Treatment
中国标准分类号:P47
国际标准分类号:91.100 -
封面预览
-
拓展解读
《DB37/T 5136-2019强夯地基处理技术规程》是山东省针对强夯法处理地基工程制定的技术规范。以下选取了部分重要条文进行详细解读:
1. **适用范围**:该规程适用于工业与民用建筑、市政工程及一般构筑物的强夯地基处理,但不适用于饱和软粘土地基。这表明规程主要针对非饱和土质条件下的地基加固。
2. **设计要求**:设计时应根据建筑物的重要性、场地类别和地基条件合理选择强夯参数。例如,有效加固深度应通过试夯确定,且不宜小于3米。这一规定确保了地基处理的效果能够满足上部结构的需求。
3. **施工准备**:施工前需进行详细的地质勘察,并绘制等高线图以指导施工。此外,还需对机械设备进行全面检查,确保其性能良好。这些准备工作对于保证施工质量和安全至关重要。
4. **施工工艺**:强夯施工应分段进行,每段长度宜控制在20至30米之间。每次夯击后应间隔一定时间再进行下一次夯击,具体间隔时间应根据土质情况确定。此工艺要求有助于提高地基均匀性。
5. **质量检验**:完工后应对地基承载力和平整度进行检测。承载力检测可通过静载试验或动力触探试验完成,而平整度则需测量标高并计算偏差值。只有当所有指标均符合设计要求时,才能认定为合格工程。
6. **环境保护**:施工过程中应注意减少噪音污染和扬尘现象的发生,采取有效措施保护周围环境不受损害。这体现了现代工程建设中注重可持续发展的理念。
-