    《DB37/T 5088-2017地下管线探测技术规程》是山东省地方标准,用于指导地下管线探测工作的开展。以下是对该标准中一些重要条文的详细解读。

    首先,在探测准备工作方面,标准明确要求探测前应收集测区内的已有资料,并对这些资料进行整理和分析。例如,第五章指出,对于已有地下管线资料的收集,应当包括管线的平面位置、埋深、材质、规格等信息。这一步骤非常重要,因为它为后续的实地探测提供了基础数据支持,有助于提高探测效率和准确性。

    其次,在探测方法的选择上,标准强调应根据不同的管线类型选择合适的探测技术和设备。如第七章所述,对于金属管线可以采用电磁感应法,而对于非金属管线则推荐使用地质雷达或探地雷达技术。这种针对性强的方法选择能够有效应对各种复杂的地下环境,确保探测结果的可靠性。

    再者,关于探测精度的要求,标准在第八章中提出了具体的指标。比如,对于埋深小于3米的管线,其平面位置偏差不应超过0.2米,埋深偏差不应超过0.1米;而对于埋深大于3米的管线,相应的偏差限值分别为0.3米和0.15米。这样的规定旨在保障探测成果满足实际应用需求,特别是在城市规划、施工建设等领域具有重要意义。

    最后,在成果提交环节,标准要求提交完整的探测报告和技术文档。第十章特别提到,报告内容至少应包含探测目的、范围、方法、过程描述、成果展示以及质量评价等内容。此外,还应附有详细的管线图集和相关数据库文件,以便于后期管理和维护工作顺利进行。