资源简介
摘要:本文件规定了山东省内民用建筑中电线电缆的防火设计要求、选型原则、敷设方式及验收标准。本文件适用于山东省内新建、改建和扩建的民用建筑中电线电缆的防火设计与施工。
Title:Code for Fire Protection Design of Electric Wires and Cables in Civil Buildings
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB37 5056-2016《民用建筑电线电缆防火设计规范》是山东省地方性标准,对民用建筑中电线电缆的防火设计进行了详细规定。以下选取部分重要条文进行解读。
在电线电缆选择方面 第4.1.1条规定 电线电缆应根据建筑物的火灾危险性 耐火等级和使用场所等因素合理选用。例如对于消防设备供电线路应采用耐火型电线电缆 这是为了确保在发生火灾时消防设施能够正常运行。
关于敷设方式 第5.1.1条规定 明敷的电线电缆应采用封闭式金属线槽或防火桥架敷设。这是因为明敷电缆容易受到外界火焰的影响 如果不采取保护措施一旦起火可能迅速蔓延。
第6.2.1条要求 在电缆竖井内敷设的电缆应每隔7米设置阻火分隔。这一规定旨在防止火灾通过电缆竖井垂直蔓延 进而威胁整栋建筑的安全。
第7.1.1条强调 电线电缆在穿越防火分区隔墙、楼板等处的孔洞应采用防火封堵材料严密填塞。这是为了阻止火焰和烟气通过这些薄弱环节扩散。
第8.1.1条指出 长距离电缆线路应每隔30米设置一处中间接头 中间接头应采用耐火型产品并做好防水防潮处理。这样可以提高电缆系统的可靠性 减少因接头问题引发故障的风险。
第9.1.1条规定 重要用电设备的电源进线不应与非重要负荷共用同一电缆桥架。目的是避免重要负荷受到非重要负荷故障的影响。
以上条文从材料选择到敷设方式再到接头处理等多个方面对民用建筑电线电缆防火设计提出了明确要求 对保障建筑物消防安全具有重要意义。