• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB37T 5095-2017 低温空气源热泵供暖(空调)系统技术规程

    DB37T 5095-2017 低温空气源热泵供暖(空调)系统技术规程
    低温空气源热泵供暖系统空调系统技术规程节能环保
    14 浏览2025-06-03 更新pdf4.68MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了低温空气源热泵供暖(空调)系统的术语和定义、设计要求、设备选型、安装施工、调试与验收以及运行管理等内容。本文件适用于山东省内新建、改建和扩建的采用低温空气源热泵供暖(空调)系统的民用建筑及类似场所。
    Title:Technical Regulations for Low-Temperature Air-Source Heat Pump Heating (Air Conditioning) Systems
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.140

  • 封面预览

    DB37T 5095-2017 低温空气源热泵供暖(空调)系统技术规程
  • 拓展解读

    《低温空气源热泵供暖(空调)系统技术规程》(DB37/T 5095-2017)是由山东省发布的关于低温空气源热泵系统的工程技术规范。该标准对低温空气源热泵供暖(空调)系统的设计、施工、验收和运行维护等方面进行了详细规定,旨在提高系统的能效水平,确保其安全可靠运行。

    设计阶段的关键要求

    1. 环境温度适应性:设计时应充分考虑当地的最低环境温度,选择能够在极端低温条件下稳定工作的设备。根据标准第4.1.2条,当冬季最低气温低于-20℃时,宜选用喷气增焓或双级压缩等技术的热泵机组以保证制热效果。

    2. 热负荷计算:准确计算建筑物的热负荷是系统设计的基础。按照第4.2.1条规定,热负荷计算应包括围护结构耗热量、通风换气耗热量及附加耗热量等,并且要考虑到不同朝向、高度等因素的影响。

    3. 水力平衡设计:为了实现整个系统的高效运行,需要做好水力平衡设计。标准第4.3.3条指出,在多层建筑中应当采取措施防止上层用户因静压过高而影响下层用户的正常供热。

    施工安装注意事项

    1. 设备选型与安装位置:第5.1.1条强调了设备选型不仅要满足实际需求还要符合国家标准GB/T 29781的要求;同时对于室外机的安装位置也有严格的规定,比如避免阳光直射、远离污染源等。

    2. 管道敷设:根据第5.2.2条的要求,在进行管道敷设时必须保证保温层完整无损,并且连接处密封良好,防止冷媒泄漏。

    验收标准

    1. 性能测试:在系统调试完成后需按照第6.1节的规定进行全面性能测试,包括但不限于制热量、能效比等指标是否达到设计要求。

    2. 安全性检查:重点检查电气线路连接是否正确牢固、接地保护是否完善等内容,确保设备运行过程中不会出现安全隐患。

    运行维护建议

    1. 定期清洁过滤网和翅片散热器,保持良好的空气流通条件;

    2. 检查制冷剂压力值是否处于正常范围;

    3. 对于长期停用期间,应注意防潮防腐蚀处理。

    以上就是对该标准部分重要内容的深入解析,希望对你有所帮助!

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB37T 5073-2016 建筑工程(建筑设备、安装与节能工程)施工资料管理规程
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1