资源简介
摘要:本文件规定了医院建筑的能耗限额指标、计算方法及节能管理要求。本文件适用于山东省内新建、改建和扩建的医院建筑能耗设计、评价与管理。
Title:Energy Consumption Quota Standard for Hospital Buildings
中国标准分类号:P45
国际标准分类号:91.120.10
封面预览
拓展解读
DB37/T 5079-2016《医院建筑能耗限额标准》是山东省制定的一项地方性标准,旨在规范医院建筑的能源消耗水平,促进节能减排。以下将对标准中的关键条款进行详细解读。
能耗指标设定
标准明确规定了不同规模医院建筑的单位面积综合能耗限额值。例如,三级甲等医院的单位建筑面积年综合能耗不应超过100kgce/m²;二级医院则为80kgce/m²。这些限额值是基于大量实际调研数据制定的,旨在引导医院在满足正常运行需求的同时实现合理用能。
能源分类与计量
标准要求医院应对电、天然气、煤、油等主要能源进行单独计量,并建立完善的能源统计台账。特别强调了对于中央空调系统、热水供应系统等高能耗设备应设置独立计量装置,以便准确掌握各类设备的实际能耗情况,为后续节能改造提供依据。
节能管理措施
提出了多项具体的节能管理措施。如定期开展能源审计工作,每年至少一次全面评估医院能耗状况;鼓励采用合同能源管理模式实施节能项目;加强对医务人员和后勤人员的节能意识培训,提高全员参与节能的积极性。
技术要求
在技术层面,标准强调了新技术的应用。推荐使用变频调速技术优化水泵、风机等设备的工作状态;提倡利用太阳能、地热能等可再生能源替代传统化石能源;支持建设智能化楼宇管理系统,通过实时监控和自动调节来降低不必要的能源浪费。
监督检查
明确了各级政府主管部门及行业协会在监督执行方面的职责。规定每年由省级节能监察机构牵头组织专项检查活动,确保各医院严格按照标准要求落实各项节能措施。同时鼓励社会各界积极参与监督,共同推动医院建筑节能工作的深入开展。
以上是对DB37/T 5079-2016《医院建筑能耗限额标准》中一些重要条文的深入解析。该标准不仅为医院提供了明确的节能目标,还从多方面指导如何科学有效地推进节能降耗工作,具有很强的操作性和指导意义。