摘要:本文件规定了STP真空绝热板建筑保温系统的术语和定义、基本规定、材料性能要求、设计、施工及验收等内容。本文件适用于采用STP真空绝热板作为保温隔热材料的建筑外墙、屋面及其他部位的保温工程。
Title:Application Technical Specification for STP Vacuum Insulation Panel Building Thermal Insulation System
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.120
封面预览
拓展解读
DB37/T 5064-2016《STP真空绝热板建筑保温系统应用技术规程》是一项山东省地方标准,旨在规范STP真空绝热板在建筑保温系统中的设计、施工和验收。以下为规程中的一些关键条文及其详细解读:
设计要求
1. 系统构造:规程指出STP真空绝热板建筑保温系统应由基层墙体、界面层、STP真空绝热板、锚固件、保护层等组成。其中,STP真空绝热板的厚度需根据计算确定,并且不得小于20mm。
解读:这一规定确保了保温系统的整体性和安全性。STP真空绝热板作为核心材料,其厚度直接影响保温效果。20mm的最低限值是为了保证基本的节能性能。
2. 固定方式:对于外墙外保温系统,STP真空绝热板宜采用机械锚固与粘结相结合的方式固定于基层墙体上。每平方米至少使用一个锚栓。
解读:结合多种固定方式可以提高系统的稳定性。锚栓的数量要求则基于经验和实验数据,以确保在各种环境条件下都能牢固地附着于墙体表面。
施工要点
1. 基层处理:在安装STP真空绝热板之前,应对基层墙体进行清洁和平整处理,确保无油污、灰尘和其他污染物。
解读:良好的基层条件是保证保温材料良好粘结的基础。任何杂质都可能影响粘结剂的效果,从而降低系统的使用寿命。
2. 拼缝处理:相邻STP真空绝热板之间的拼缝宽度不应大于2mm,且应尽量避免通缝。
解读:小而均匀的拼缝有助于减少热桥效应,同时避免因缝隙过大而导致的冷凝水积聚问题。
验收标准
1. 外观检查:保温系统的表面应平整,无裂缝或翘曲现象;接缝处应密实无缝隙。
解读:外观检查是直观评估工程质量的重要环节,它反映了施工质量的好坏以及是否符合设计要求。
2. 保温性能检测:按照相关规定对已完成的保温系统进行现场拉拔试验,检验锚栓的抗拔力是否满足设计要求。
解读:通过拉拔试验可以直接验证锚栓的承载能力,这是保证整个保温系统长期稳定性的关键步骤之一。