• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 建筑
  • DB37T 5053-2016 装配式结构独立钢支柱临时支撑系统应用技术规程

    DB37T 5053-2016 装配式结构独立钢支柱临时支撑系统应用技术规程
    装配式结构独立钢支柱临时支撑系统施工技术安全措施
    18 浏览2025-06-03 更新pdf5.62MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了装配式结构中独立钢支柱临时支撑系统的选型、设计、施工及验收的技术要求。本文件适用于山东省内采用独立钢支柱作为临时支撑系统的装配式建筑施工过程。
    Title:Technical Code for Application of Independent Steel Column Temporary Support System in Assembled Structures
    中国标准分类号:P51
    国际标准分类号:91.080.01

  • 封面预览

    DB37T 5053-2016 装配式结构独立钢支柱临时支撑系统应用技术规程
  • 拓展解读

    DB37/T 5053-2016《装配式结构独立钢支柱临时支撑系统应用技术规程》是山东省地方标准,于2016年发布并实施。该标准适用于装配式混凝土结构施工中独立钢支柱临时支撑系统的规划、设计、安装与拆除等环节。以下是对规程中一些重要条文的详细解读:

    一般规定

    第4.1.1条:独立钢支柱的设计应满足承载力、稳定性及变形控制的要求,并应考虑施工过程中的各种荷载效应组合。

    解读:此条规定了独立钢支柱在设计时需要综合考虑多种因素,确保其在使用过程中能够承受预期的荷载,同时保持结构的稳定性和安全性。设计时需充分评估施工阶段可能出现的各种情况,如风荷载、雪荷载以及施工活荷载等。

    材料要求

    第5.1.2条:钢材的力学性能指标应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700的规定,且不低于Q235B级。

    解读:明确了用于制作独立钢支柱的钢材质量要求,强调了对材料强度和韧性的基本要求。选择不低于Q235B级别的钢材可以保证钢支柱具有足够的强度和良好的焊接性能,这对于保障整个支撑系统的安全至关重要。

    构造要求

    第6.2.1条:独立钢支柱的连接节点应采用螺栓连接或焊接连接,当采用焊接连接时,焊缝质量等级不应低于二级。

    解读:对于独立钢支柱之间的连接方式给出了具体指导,优先推荐使用螺栓连接以方便拆卸和重复利用,但在特定情况下也可采用焊接连接。若选择焊接,则必须确保焊缝的质量达到二级标准,这意味着焊缝内部不允许存在任何裂纹、未熔合等问题,从而提高整体结构的安全性。

    安装与拆除

    第8.1.1条:安装前应对基础进行检查验收,确保基础表面平整、无积水,并且基础承载力符合设计要求。

    解读:强调了安装前的基础准备工作的重要性。一个稳固的基础是保证独立钢支柱及其上部结构正常工作的前提条件。因此,在开始安装之前,必须仔细检查基础的状态,包括平整度、是否有积水以及承载能力是否达标等方面。

    第8.3.1条:拆除顺序应遵循先支后拆的原则,严禁同时拆除两个及以上支撑单元。

    解读:规定了拆除作业的操作流程,要求按照“先支后拆”的顺序来进行,避免因不当操作导致结构失稳。同时禁止一次性拆除多个支撑单元,这样可以有效减少因突然失去支撑而导致的风险。

    以上内容只是规程部分内容的简要概述,实际应用中还需要结合具体工程情况进行全面分析与判断。希望这些信息对你有所帮助!

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 DB3607T 003-2022 离子型稀土绿色矿山建设规范
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1