摘要:本文件规定了建筑桩基检测的基本要求、检测方法、检测设备、检测步骤及结果评价等内容。本文件适用于山东省内建筑桩基的检测与评估。
Title:Technical Specification for Building Pile Foundation Testing
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
山东省地方标准《建筑桩基检测技术规范》(DB37/T 5044-2015)是一部专门用于指导建筑桩基检测的技术性文件。以下将对其中一些关键条款进行详细解读。
关于单桩竖向抗压静载试验
该规范明确指出,当设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用单桩竖向抗压静载试验来确定单桩竖向抗压承载力特征值。试验加载量不应小于设计要求的单桩承载力特征值的1.6倍。在加载过程中,每级荷载施加后需维持稳定状态至少1小时,并记录桩顶沉降量。此外,在卸载阶段也需逐级进行,每次卸载至零后同样需要观察一定时间以确保数据准确。
对低应变法检测的规定
对于完整性检测,规范推荐使用低应变反射波法。在实施检测前,应对受检桩的桩径、桩长以及混凝土强度等级等信息有充分了解。检测设备的选择和安装必须符合相关要求,保证信号采集的质量。分析时要结合实际工程情况考虑可能影响测试结果的因素如传感器位置、激振方式等,并根据频域分析结果判断桩身完整性的类别。
高应变法的应用场景
高应变法适用于估算单桩竖向极限承载力及评估桩身结构完整性。当采用此方法时,锤击能量需满足一定条件,即总位移量不得低于4mm且最大贯入度不宜超过试桩直径或边长的2%。同时,为了获得可靠的数据,建议选择质量优良的重锤,并确保其落距准确无误。
结论
以上是对DB37/T 5044-2015中部分重要内容的深入解析。这些规定旨在保障建筑工程的安全性和可靠性,施工单位应当严格按照标准执行各项检测工作,确保工程质量达到预期目标。